Witam,

Witam mam problem w programie na V700. Mam przycisk (button) na ekranie z przypisana zmienna (MB1), program po wciśnięciu tego przycisku (zbloczem narastającym -IPI- ) ma robic SET na cewce i jednocześnie wciśniecie tego przycisku ma przenieść na inny ekran. Problem w tym, że wciśnięcie tego button-a nie wyzwala zblocza narastającego i na cewce mam brak SET-a, na inny ekran przenosi.
Robiłem już podobne rozwiązanie ale na V270 z tym, że tam korzystałem z fizycznego przycisku F1 (SB58) i tam działało jak chciałem (cewk robiła SET i przenosiło na inny ekran).
Można prosić o jakas porade jak to obejść?
Z góry dziękuje ;)

Re: V700 problem

PostNapisane: Pt, 9 wrz 2022, 07:48
przez Mateusz Sikorski
Witam,

program zachowa się dokładnie tak, jak Pan opisał. Można to obejść ustawiając skok do ekranu z poziomu drabinki (blok Utils -> HMI -> Load HMI display) i dodając go szeregowo za lub przed (nieważne) cewkę SET.
Proszę pamiętać o usunięciu skoku z poziomu ekranu (Display -> Links) prawym przyciskiem myszy.