komunikacja modbus w sterowniku M91-t1

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

komunikacja modbus w sterowniku M91-t1

Postprzez zbydarr11 » Wt, 29 cze 2010, 20:16

Chciałbym panów z elmarku prosić o pomoc w skonfigurowaniu modbusa w sterowniku m91-t1
urządzenie będzie pracować jako slave i w zaasadzie potrzebuje wysyłać jeden sygnał do stacji monitorującej zmienną MB w moim przypadku jest to zmienna
stwierdzająca brak surowca
zbydarr11
 
Posty: 2
Dołączył(a): Wt, 29 cze 2010, 20:07

Re: komunikacja modbus w sterowniku M91-t1

Postprzez Adrian Surma » Śr, 30 cze 2010, 07:21

WItam
W załączniku wysyłam przykładową konfigurację sterownika jako Slave oraz dokumentację. Stacja monitorująca musi odpytywać ten sterownik.
Załączniki
modbus.rar
(136.34 KiB) Pobrane 914 razy
Adrian Surma
Adrian Surma
 
Posty: 142
Dołączył(a): Pt, 6 cze 2008, 07:17


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 7 gości