Wysterowanie PTO w V560 V200-18-E5B

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Wysterowanie PTO w V560 V200-18-E5B

Postprzez lightman » Wt, 8 lis 2011, 15:47

Witam.
Koledzy mam pytanie o wysterowanie PTO na sterowniku V560 ze snapem V200-18-E5B. Napisałem program do sterowania pozycjonowania osi x i y silnikami krokowymi ( ze sterownikami silników krokowych ). Jako impulsów używam PWM. Niestety często zdarza się, że szerokość impulsu przestaje "pasować" i silnik zamiast wykonywać ruch tylko drży. Samą informację o pozycji mam z enkoderów więc potrzebuję tylko na wyjściach HSO 0 i 1 ciągłe impulsy o częstotliwości jaką im zadam. Samą samą zasadę blokowania wyjść mam opracowaną na operacjach matematycznych i logicznych.
lightman
 
Posty: 1
Dołączył(a): Wt, 8 lis 2011, 15:36

Re: Wysterowanie PTO w V560 V200-18-E5B

Postprzez Adrian Surma » Wt, 15 lis 2011, 13:18

Proszę wysłać program, który wgrał Pan do sterownika. Pomoże nam to rozwiązać problem.
Adrian Surma
Adrian Surma
 
Posty: 142
Dołączył(a): Pt, 6 cze 2008, 07:17


Powrót do Unitronics