Strona 1 z 1

Jazz JZ10-11-T40 jako slave na modbus + SCADA

PostNapisane: Pn, 14 sty 2013, 13:08
przez harus
Witam wszystkich na forum
Jestem świeżym użytkownikiem sterowników firmy Unitronics dlatego proszę o wyrozumiałość.
Mam problem ze skomunikowaniem sterownika Jazz i programu scada plik konfiguracyjny sterownika podaję w załączniku natomiast ustawienia scada wypiszę niżej, Scada jako master PLC jako slave połączony poprzez MJ20-PRG.
ustawienia scada
Com 1
prędkość transmisji 9600
ilość bitów informacji 8
parzystość - nie
bity stopu 2
powtórzenia przy nieudanej transmisji 2
limit czasu miedzy odbiorem 2 znaków 40ms
zwłoka miedzy odbiorem a wysłaniem 500ms
limit czasu odbioru odpowiedzi 1000ms
tryb RTU
parametry ramki:
adres plc 2
Ro(FN03)= wartość 10 (dec) chcę czytać MI10 ze sterownika
typ danych int.
Dodam że master odpytuje slave ale nie mam żadnej odpowiedzi z PLC, może ktoś z forumowiczów widzi gdzie popełniam błąd.

Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.

Re: Jazz JZ10-11-T40 jako slave na modbus + SCADA

PostNapisane: Pn, 14 sty 2013, 13:15
przez Mateusz Sikorski
Witam,
Port MJ20-PRG posiada pasywny port RS232 (trzeba go dodatkowo zasilać). Poniżej przesyłam Panu schemat jak to zrobić
Obrazek

Do drugie, proszę zauważyć, że rejestr MI10 jest 11 rejestrem w Jazzie (MI0 - 1, MI1 - 2, ... MI10- 11). Używając funkcji Modbusowych powinien się Pan odnosić do rejestru 11.

Re: Jazz JZ10-11-T40 jako slave na modbus + SCADA

PostNapisane: Wt, 15 sty 2013, 12:41
przez harus
Witam

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź i zarazem trafną diagnozę problemu ( trzeba odpowiednio spreparować kabel ).
Jestem pod wielkim wrażeniem Państwa szybkiej reakcji na problem.
Pozdrawiam Arek

Re: Jazz JZ10-11-T40 jako slave na modbus + SCADA

PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 14:19
przez Kamil_Zasada
Witam

Potrzebowałbym tego schematu jak zasilić port RS232 w MJ20-PRG.

Mógłby Pan go ponownie załadować na forum?

Z góry dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam
Kamil

Re: Jazz JZ10-11-T40 jako slave na modbus + SCADA

PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 14:25
przez Mateusz Sikorski
Witam,

przesyłam schemat w załączniku.

Re: Jazz JZ10-11-T40 jako slave na modbus + SCADA

PostNapisane: Pn, 5 wrz 2016, 14:58
przez Kamil_Zasada
Dziękuję bardzo