Panele HMI Astraada

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Panele HMI Astraada

Postprzez _kosa_ » Wt, 22 sty 2013, 21:00

Czy ktoś ma może jakieś doświadczenia z panelami Astraada i sterownikami Unitronics.
http://www.astraada.pl/panele-operatorskie/seria-hmi-panel.html

(Panele te mają drivery do komunikacji z sterownikami Vision)

Próbuję nawiązać komunikację między nimi a V350 po modbusie RTU poprzez COM ale jakoś mi nie wychodzi.

Pozdrawiam
_kosa_
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pt, 27 lis 2009, 10:17

Re: Panele HMI Astraada

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 23 sty 2013, 07:47

Witam,
proszę o więcej informacji na temat zbudowanej sieci Modbus RTU. Jakie mają być parametry połączenia? Które urządzenie będzie Master'em w sieci a które Slave'em.

W sterowniku V350 wystarczy skonfigurować port (COM Init - ustawia się tam parametry połączenia), następnie skonfigurować połączenie Modbus (Modbus Config - ustawia się tam parametry Modbus tj. ID, Timeout, liczba powtórzeń).
W zależności od tego czy sterownik miałby być Master'em bądź Slav'em:
Master - należy wstawić bloki, które będą realizowały zapytania np. 03- Read Holding Register (czytaj pojedynczy rejestr 16bit).
Slave - należy tylko wstawić blok SCAN_EX (nasłuch portu).
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Panele HMI Astraada

Postprzez _kosa_ » Śr, 23 sty 2013, 11:16

Uruchomiłem połączenie miedzy HMI Astraada i PLC V350 w konfiguracji HMI=MASTER , PLC=SLAVE
(RS485 - MODBUS RTU) Wszystko dobrze pracuje HMI odczytuje dane z PLC

Ale docelowo ma być odwrotnie: 1 V350 (Master) i 3 panele HMI (Slave)
V350 wiem jak skonfigurować - już pracuje jako master i odpytuje inne V350 (Slave) i ładnie działa
ale nie wiem jak skonfigurować HMI Astraada do pracy jako SLAVE.
_kosa_
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pt, 27 lis 2009, 10:17


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 6 gości