Problem z web serverem Unitronics V350

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Problem z web serverem Unitronics V350

Postprzez gruku » Wt, 24 wrz 2013, 13:16

Dzień dobry
Mam problemy z dostępem do strony web, która znajduje się na karcie pamięci w sterowniku. Tzn nie ma problemu, żeby włączyć stronę wszystko działa poprawnie ale po jakimś czasie strona się wyłącza i nie mam dostępu do strony przez przeglądarkę. Połączenie z visilogic po sieci działa bez problemu. Jedynym rozwiązaniem jest reset sterownika. Co mogę z tym zrobić by usunąć problem.

Pozdrawiam
gruku
 
Posty: 93
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Problem z web serverem Unitronics V350

Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 24 wrz 2013, 13:54

Witam,
szczerze mówiąc nie spotkałem się z takim problemem wcześniej. Czy mógłby Pan przesłać program w celu wykluczenia niepożądanego działania programu?
Kolejną sprawą jest karta Ethernetowa - proponowałbym w Windowsie włączyć program "cmd.exe" i wpisać komendę : ping <ip_sterownika:port> -t . Po wystąpieniu przerwania w odbiorze webservera należałoby zatrzymać proces za pomocą CTRL+C i sprawdzić czy wszystkie pakiety przeszły (port sprawny) czy też nie (port niesprawny). Istnieje także inna opcja - uszkodzony sterownik lub port karty microSD, które trzeba by było sprawdzić u nas w serwisie.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Problem z web serverem Unitronics V350

Postprzez gruku » Cz, 26 wrz 2013, 07:13

Dzień dobry
Wygląda na to, że problem jest z kartą pamięci SD. Do momentu gdy w rejestrze SI67 jest 0 wszystko działa w miarę poprawnie. Potem pojawia się liczba 64 i wtedy są problemy z włączeniem strony internetowej. Pozdrawiam
gruku
 
Posty: 93
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Problem z web serverem Unitronics V350

Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 26 wrz 2013, 07:24

Witam, w takim razie prosiłbym o przesłanie programu w celu sprawdzenia poprawności działania.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Problem z web serverem Unitronics V350

Postprzez gruku » Pt, 27 wrz 2013, 08:23

Dzień dobry?
Chciałbym się dowiedzieć co oznacza błąd 64 w rejestrze SI67. Ciągle mam problem z rozłączaniem się strony internetowej. Tracę możliwość włączenia strony i do restartu sterownika nie mogę odzyskać połączenia. Nie działa tylko web serwer połączenie po ethernecie z visilogic jest ok. Także pojawia się błąd 151 w rejestrze SI26. W załączniku program.
Załączniki
Paul_projekt_web_serwer_popr_26_02_13.rar
(490.03 KiB) Pobrane 659 razy
gruku
 
Posty: 93
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Problem z web serverem Unitronics V350

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 27 wrz 2013, 08:31

Witam, proszę o podanie hasła do załącznika.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Problem z web serverem Unitronics V350

Postprzez gruku » Pt, 27 wrz 2013, 09:04

hasło - qtech
gruku
 
Posty: 93
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Problem z web serverem Unitronics V350

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 30 wrz 2013, 07:07

Witam,

faktycznie błąd sporadycznie pojawiał się też u mnie. Skontaktowałem się z producentem i twierdzi, że powinien Pan wprowadzić 3 poprawki:

1) proszę zmienić protokół w Socket#1 z HTTP na TCP_RAW

2) usunąć zwykłą cewkę SB168 z 2 linii w MainRoutine

3) wpisać na sztywno wartość 50 do rejestru SI104 ( Socket 1 TCP/IP Keep Alive (units of 100 msec) ).

W załączniku przesyłam Panu program, który po moich testach nie wykazywał już błędów.

Producent twierdzi, że w pomocy dotyczącej rejestru SI67 wartości tam pokazane wskazują na poszczególne bity, tak więc wartość 64 wskazuje na bit 6 - Busy, previous request in progress.
Załączniki
Paul_projekt_web_serwer_popr_29_09_13.rar
(493.81 KiB) Pobrane 690 razy
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Problem z web serverem Unitronics V350

Postprzez gruku » Pt, 4 paź 2013, 20:42

Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu. Tak naprawdę wystarczyło wpisać wartość 50 do rejestru SI104 i problem już nie występuje. Szkoda, że nigdzie w manualu nie podano takiego rozwiązania przy korzystaniu z web servera:) Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje.