Problem z HSI [V350]

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Problem z HSI [V350]

Postprzez lis28 » Śr, 23 paź 2013, 12:19

Witam,
pisząc program, podczas zwyczajnej pracy, nagle licznik podpięty do HSI (reload) przestał działać poprawnie. Impulsy wchodzą na wejście sterownika, sterownik je zlicza, lecz gdy jego wartość (counter value) osiągnie żądany cel (counter value target), bit odpowiedzialny za przeładowanie (reload event) nie uaktywnia się. Dziwnym jest to, że uruchamiając wcześniejsze wersje projektu, sprzed tygodnia, licznik również nie działa a problem wystąpił po raz pierwszy dziś. Resetowałem już sterownik do ustawień fabrycznych wchodząc z panelu w Info Mode. Nic.

Obrazek

Pozdrawiam
lis28
 
Posty: 21
Dołączył(a): Pn, 12 sie 2013, 14:21

Re: Problem z HSI [V350]

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 23 paź 2013, 14:35

Witam,

Rejestru MI0 nie musi Pan inkrementować w jakikolwiek sposób - HSI posiada własny procesor zliczający. Wartość tego HSI sama się będzie uaktualniać z każdym skanem programu. Do MI8 wpisuje Pan Target - tutaj jest wszystko ok. Bit MB9 załącza się tylko na jeden skan programu (kiedy wykryje, że MI0 > MI8 w Pańskim przypadku), ale tylko wtedy gdy MB10 będzie zasetowane (!) przez użytkownika.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Problem z HSI [V350]

Postprzez lis28 » Śr, 23 paź 2013, 15:00

Dziękuję za wyjaśnienie - poprawiłem i działa.

Pozdrawiam
lis28
 
Posty: 21
Dołączył(a): Pn, 12 sie 2013, 14:21


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość

cron