Długie wgrywanie programu do PLC

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Długie wgrywanie programu do PLC

Postprzez _kosa_ » Pn, 1 lut 2016, 13:12

Witam,

Sterownik V350

W poprzednich wersjach programu Unitronics Vision gdy zmieniłem w programie np tylko wartość stałej albo inne małe zmiany wartości zmiennych program szybciutko się ładował do sterownika.
Przy najnowszym programie 9.8.9 jest wczytywane wszystko razem z 'Programing the Flasch...' fonty zdjecia itd... i to dużo dłużej trwa..
Przy częstym testowaniu programu zaczyna być to irytujące... czy jest na to jakiś sposób?

Pozdrawiam
_kosa_
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pt, 27 lis 2009, 10:17

Re: Długie wgrywanie programu do PLC

Postprzez Tomasz Ofiara » Pn, 1 lut 2016, 15:21

Witam Pana,

Czy program wgrywany jest opcją Stop-Download-Reset? Proszę sprawdzić parametry połączenia. Jeśli jest to połączenie szeregowe, czy prędkość transmisji jest ustawiona na najwyższą 115200 bps oraz time out na 1 lub 0,5 sekundy? Przed wgraniem programu proszę wybrać przycisk "Get OPLC information", pozwoli to zastosować nowe parametry komunikacji.

Jeśli projekt był już raz wgrany wraz z obrazami i większe zmiany nie były wprowadzane poza zmianą wartości pojedynczych zmiennych to czas wgrywania programu powinien być krótki, rzędu kilku sekund.

Proszę o informację, czy zmiana ustawień komunikacji pomogła.

Pozdrawiam,
Tomasz Ofiara
Tomasz Ofiara
 
Posty: 12
Dołączył(a): Śr, 15 paź 2014, 12:12

Re: Długie wgrywanie programu do PLC

Postprzez _kosa_ » Pn, 8 lut 2016, 10:40

Witam,

Było domyślnie ustawione w programie 'Prześlij program' jak zmieniłem na 'Stop-Prześlij-Reset' wgrywa tylko zmiany a nie wszystko.
Dziękuję za podpowiedz.
_kosa_
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pt, 27 lis 2009, 10:17


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość

cron