Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Wt, 17 maja 2016, 17:52

Witam, jestem uczniem 3 klasy technikum elektrycznego. W tym momencie jesteśmy na etapie sterowników plc, mam pytania bo mam z nimi problem, Proszę się nie śmiać początkuje temat sterowników.Będę posługiwał się sterownikiem vision 280 moje pytania:
1. Co trzeba ustawić do prawidłowego połączenia sterownika z komputerem za pomocą kabla rs232-rj11, czy połaczenie ustawi się automatycznie po połaczeniu sterownika i komputera.
2. W jaki sposób kasuje się poprzedni program w sterowniku? wgrywając nowy?
3.I tutaj mój najwiekszy problem, pisałem programy do sterownika moeller easy i nie stanowi dla mnie napisanie prostych zadań typu: czasówki,przełaczniki, gwiazda-trójkat, ale nie mogę sobie poradzić w jaki sposob napisać program do sterowania falownika( interesuje mnie sterowanie prdkoscia obrotowa z wyswietlacza tak jak za pomoca potencjometra na falowniku. Może ktoś ma przykładowy program do vision 280.

Przepraszam za głupie pytania ale poki co cwiczę na sucho w programie visilogic, bedę wszystkim wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 18 maja 2016, 07:26

Witam,
forum to nie służy do wyśmiewania ludzi tylko do pomocy. Bardzo dobrze Pan trafił.
1) Kabel to MJ10-22-CS25, tak? Jeśli tak, to po podłączeniu tego kabla do sterownika oraz do komputera (albo bezpośrednio albo przez konwerter RS232<->USB) powinien Panu pokazać się aktywny port COM w Menedżerze Urządzeń systemu Windows. Tam też napisane będzie, jaki numer portu przyjął (od COM1 do COM16). Znając ten numer przechodzi Pan do VisiLogica i z górnego menu wybiera Connection, a następnie Communication & OS. Pojawi się Panu okno z wyborem tego numeru portu COM. Po wybraniu może Pan wcisnąć przycisk "Get OPLC Information" i jeśli wszystkie 3 pola wyżej zostaną wypełnione danymi, to będzie oznaczało, że komunikacja ze sterownikiem została nawiązana prawidłowo.

2) Tak, wgrywając nowy projekt, ten stary jest kasowany.

3) W zakładce Help ma Pan przykłady w polu Examples. Na pewno znajdzie Pan tam gotowe przykłady dla V280 do obsługi falownika.

W razie pytań, proszę pisać.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Śr, 18 maja 2016, 12:15

Dziękuje ślicznie za odpowiedz, udało mi się połaczyc z sterownikiem ale tylko przez port 2 w sterowniku. A gdy wgrywam nowy program to wyskakuje mi komunikat ze nalezy wgrac nowy system do sterownika bo jest stary, i ze mozna to tylko zrobić przez port 1 w sterowniku, ale niestety przez niego sterownik wogole sie nie laczy, tylko przez port 2, co może być tego przyczyna?
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 18 maja 2016, 12:20

Proszę ustawić na porcie 1 prędkość 9600 oraz sprawdzić czy prawidłowo są ustawione zworki do tego portu: http://www.unitronics.com/Downloads/Support/Technical%20Library/Vision%20Hardware/Installation%20Guides/V230_260_280_290_INSTAL-GUIDE.pdf

Jeśli to nie zadziała to proszę spróbować wgrać nowy system przez port#2.
W czwartej zakładce Connection -> Communication & OS proszę wcisnąć Check a następnie Download.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Śr, 18 maja 2016, 12:58

Zworki sa ustawione w pozycji standardowej rs232 wszystkie w pozycji A, sterownik nadal się nie łaczy w porcie 1, wgrywanie systemu na porcie 2 aktywuje sie ale strasznie dlugo wgrywa i chyba nigdy nie skonczy;) ile trwa wgrywanie systemu do sterownika? Plus minus?
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 18 maja 2016, 13:22

15-30 minut nawet
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Cz, 19 maja 2016, 18:15

Proszę ponownie o pomoc, co może być powodem tego że przez port 1 nie mogę się połączyć z sterownikiem port 2 dziala bez zarzutu. próbowałem wgrać system przez port 2 ale sterownik dwie godziny był podpięty i system się nie wgrał. A to że sterownik ma starszy ios to jest problemem? bo podczas wgrywania programu wyskakuje że sygnatura cyfrowa jest nieprawidłowa, ale program pojawia się w sterowniku i wygląda że jest ok.
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 20 maja 2016, 07:58

Witam,
proszę sprawdzić, czy udaje się Panu połączyć ze sterownikiem na porcie #1 na niższej prędkości (np. 9600). Jeżeli się nie uda, to proszę wgrać czysty projekt przed port#2 do sterownika i spróbować ponownie.
Jeśli to także nie poskutkuje to proszę przesłać sterownik do naszego serwisu zgłaszając usterkę przez nasz system - http://rma.elmark.com.pl
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Pn, 23 maja 2016, 20:37

Witam po krôtkiej przerwie, udało mi się ogarnąć temat portów. Mam jeszcze pytanie bo nie mogę znaleśc przykładów, a niestety instrukcja programowania unitronics jest tylko po angielsku a moj angielski techniczny nie jest idealny. Proszè o podpowiedz, ktôre bloki funkcyjne nalezy zastosowac do prostej regulacji falownika na zasadzie progow np 10,20,30 itd % prdekosci silnika, a druga sprawa ktory blok funkcyjny do podpiecia sondy pt100 aby mi pokazywalo tylko temp na wyswietlaczu, prosze o nakierowanie reszte postaram sie ogarnac sam, z góry dziękuje
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Tomasz Ofiara » Wt, 24 maja 2016, 12:39

Witam,

Przykłady może Pan znaleźć wchodząc w zakładkę help programu Visilogic. Druga pozycja na liście to katalog Examples. Wchodząc kolejno w Version 900 -> Project examples, można znaleźć wiele przykładowych programów, pomocnych przy pierwszym tworzeniu aplikacji.

Polecam też filmiki instruktażowe, które pozwalają przyswoić proces konfiguracji sterowników Unitronics : http://unitronicsplc.com/videos-and-tut ... visilogic/

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Tomasz Ofiara
Tomasz Ofiara
 
Posty: 12
Dołączył(a): Śr, 15 paź 2014, 12:12

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Cz, 26 maja 2016, 13:25

Chyba zmienie sterownik w szkole na inny bo jednak sterownik unitronics jest ciezki skomplikowany do programowania, do tej pory uzywałem sterownika morller eaton i był bardzo prosty w programowaniu byłem w stanie zrobić skomplikowane programy, a jednak visilogic jest rozbudowanym programem, i bez wsparcia w jezyku polskim, pytanie: czy w visilogic nie ma cewki bistabilnej? Impuls na wejsciu zalacza cewkę, jak na tych sterownikach sie to realizuje
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 27 maja 2016, 07:33

Witam,
bardzo szybko się Pan zniechęca.
Nie potrzebny jest żaden blok do odczytu temperatury - wystarczy w konfiguracji sprzętowej (Hardware Configuration) ustawić dane wejście, jako PT100 i program od razu nas zapyta, do jakiego rejestru MI ma wpisywać wartość z tego czujnika. Potem taką wartość (blok Numeric) możemy bezpośrednio wyświetlić na ekranie sterownika.
Oczywiście, że istnieje wiele cewek w Unitronics, również bistabilna cewka SET lub cewka RESET. Dodatkowo istnieje jeszcze cewka TOGGLE, która po wykryciu zbocza (z warunku) zmienia stan z "0" na "1" lub z "1" na "0".
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez tomek192180 » Pt, 27 maja 2016, 10:14

Witam Pana, dziękuję za odpowiedz, jeszcze się nie podaję:) chociaż chyba zuciłem się na głęboką wodę z tym sterownikiem, ale mam duzo czasu na opanowanie więc może się udać. A o tym co Pan pisze o bezposrednim wyświetlaniu wartości (blok numeric) na wysiwtlaczu, to jest gdzieS na ten temat instrukcja? bo faktycznie przy konfiguracji sterownika tak jak Pan pisze mozna przypisać wejście jako pt 100 i zapisać rejestr Mi, ale jeszcze muszę ogarnąć jak tą wartość wyświetlić na wyswietlaczu. Przepraszam za takie pytania, aż mi głupio, ale kto pyta nie błądzi. A poza tym przeskok z sterownika typu moeller easy 512 na sterownik typu v 280 z projektowaniem HMI jest dla mnie nie lada wyzwaniem.
tomek192180
 
Posty: 20
Dołączył(a): Pt, 27 maja 2016, 09:49

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 27 maja 2016, 10:25

Witam,
cieszę się bardzo. Proszę się nie czuć głupio i pytać, jeśli są problemy. Poniżej przedstawiam zdjęcie z VisiLogic pokazujące, jak wyświetlić daną zmienną na wyświetlaczu sterownika:
Obrazek
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez tomek192180 » Pt, 27 maja 2016, 11:27

Ooo super dziękuje bardzo, trochę poczytam o tym sterowniku, trochę popiszę programów i wtedy będę pytał o więcej, muszę załapać podstawy, a takie pytanie jeszcze bo w instrukcji rozszerzenia v200-18--e3xb widzę że można podpiąć do wejść analogowych sondę pt 100, trój i cztero przewodową. A ja mam dwu przewodową czy mogę ja zainstalować? czy po prostu ją podpiąć jako termoelement ? czy nie mogę jej wogóle użyć?
tomek192180
 
Posty: 20
Dołączył(a): Pt, 27 maja 2016, 09:49

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 27 maja 2016, 12:25

Taki czujnik łączy Pan identycznie jak 3przewodowy, łącząc ze sobą T+ z T- danego wejścia (tak jak na obrazku poniżej):
Obrazek
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Pt, 27 maja 2016, 13:00

Ok, więc tak ustawiłem zworki w pozycje które ustawiają wejscie analogowe na czujnik pt. 100 , napisałem program wg Pana zaleceń:
-visilogic-konfiguracja sterownika-wejscia analogowe- pt 100-przypisane do MI 1.
-visilogic-HMI-numeric number-link:MI 1
-podpinam pt 100 do wejscia analogowego 1 do T+ i do T-
- wgrywam program do sterownika, resetuje sterownik, i na sterowniku na ekranie jest okienko (numeric number) ale w okienku ciągle bez zmian jest liczba 32767.
Co robię zle?:(((
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 27 maja 2016, 13:18

T+ oraz T- zwiera Pan ze sobą i łączy z jednym końcem czujnika PT100.
Drugi koniec PT100 podpina Pan pod wejście CM.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Pt, 27 maja 2016, 14:21

czujnik pt 100 jest w ten sposób podpiety i nie działa nadal pokazuje liczbę 32767 i nie reaguje na nic, ale ja myslę że problem jest inny, bo podczas wgrywania programu wyskakuje:
-pc zawiera nowszą wersję o/s niż sterownik
-aktualny projekt w sterowniku był wgrywany z innego projektu visilogic sygnatura cyfrowa nie pasuje.
O ile program drabinkowy we/wy cyfrowych działa bo sprawdzałem fizycznie na sterowniku to może akurat wejscia analogowe nie działają.
Muszę uporać się z tym że nie wykrywa mi portu 1 a tylko nim mogę wgrać nowy system do sterownika, przez port 2 nie chce wgrać.
Albo innaczej czy gdzieś jest dostępna stara wersja visilogic?
W tym momencie w sterowniku jest wersja os 5.04(01)
Tak czy siak dziękuję za cierpliwe wbijanie mi wiedzy do głowy:)
Gdyby Pan jechał gdzieś w góry (zakopane) stawiam dobre WHISKY:)
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 27 maja 2016, 14:29

A czy wejścia analogowe w SNAPIE zostały zasilone napięciem 24Vdc? Po prawej stronie SNAP'a ma Pan do tego służące PIN'y:
Obrazek

Jeśli udaje się Panu wgrać program do sterownika to nie potrzebny update do najnowszego OS.
Na stronie producenta znajdzie Pan starsze wersje VisiLogic:
http://unitronicsplc.com/software-visilogic/ <- na dole strony jest zakładka do rozwinięcia "Previous Versions".

Oj, uważałbym z tymi deklaracjami, ponieważ pod koniec czerwca jadę do Zakopanego w góry :)
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Pt, 27 maja 2016, 14:32

Tak są zasilone, ok nic walczę z nową wersją os, deklaracje są aktualne, jak coś to proszę o wczesniejszy kontakt, znam dużo ciekawych miejsc i moge załatwic tanie noclegi itp. jakby co to służę pomocą, póki co dziękuje i walczę dalej
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 27 maja 2016, 14:45

Wg producenta wartość 32767 może oznaczać tylko dwa problemy:
-Input value deviates greatly above or below the input range
-Power supply disconnected

Jeśli do V2 jest doprowadzone +24Vdc a do 0V = 0Vdc, to proszę sprawdzić jeszcze raz zworki, jak zostały ustawione. Proszę o informację, jakie pozycje przyjmują wszystkie Pańskie zworki (zworki od JP1 do JP14).
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Pt, 27 maja 2016, 14:56

J1-A
j2-A

j3-B
j4-A
j5-A
J6-B
J7-A
J8-A
J9-B
J10-A
J11-A
J12-B
J13-A
J14-A
Zworka 15 i 16 jest pusta, więc zworki są ustawione na sonde pt.100, zasilanie jest doprowadzone + 24 do v2 - do v0, program się wgrywa wyskakują tylko te dwa komunikaty ale się wgrywa, możliwe że snap uszkodzony, bo nie mogę sie pomylic wytłumaczył mi Pan wszystko łopatologicznie:) jeszcze sprawdzę na pozostałych wejsciach analogowych
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Pt, 27 maja 2016, 14:59

sonda sprawna, sprawdzałem na regulatorze temperatury
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Re: Uczeń-proszę o pomoc vision 280

Postprzez orlean1994 » Pt, 27 maja 2016, 15:04

Jest postęp, na wejsciu numer 3 w koncu pokazała się inna liczba i zmienia się, ale pokazuje 232 a gdzieś sie ustawia przecinek? czy to z automatu idzie? bo 23,2 to by się zgadzało
Ale jest dobrze jedna rzecz z glowy:)
orlean1994
 
Posty: 23
Dołączył(a): Wt, 17 maja 2016, 17:42

Następna strona

Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość

cron