Strona 1 z 1

V1040 Scada Modbus IP

PostNapisane: Śr, 5 paź 2016, 08:55
przez adyas
Witam,
posiadam V1040 z portem ethernetowym. Com 1 jako RS232 używam do komunikacji z modemem SMS, Com 2 jako RS485 (Modbus RTU) używam do komunikacji z falownikami, Ethernet socket 0, HTTP, port 80 - webserver, Ethernet socket 2, TCP, port 502, client (master) , IP 192.168.10.83 Modbus IP używam do odczytu stanów wejść z modułów ADAM. Chciałbym skomunikować V1040 ze SCADA ( w tym przypadku Citect). Czy nie powinienem ustawić w socket 2 innego portu a portu 502 użyć w nowym sockecie jako slave do komunikacji ze Scada?

Re: V1040 Scada Modbus IP

PostNapisane: Śr, 5 paź 2016, 09:00
przez Mateusz Sikorski
W bloku Sock Init może Pan zmienić nr portu na dowolnym Sockecie. Port 502 jest tylko domyślnie ustawiony na Socket#2. Można je dowolnie zmieniać w zależności o własnych potrzeb.

Re: V1040 Scada Modbus IP

PostNapisane: Śr, 5 paź 2016, 10:21
przez adyas
Czy moge zatem użyć dwoch socketów z takim samym portem (np portem 502) czy powinienem użyć nowego socketa np 3 z innym portem np 503 do komunikacji ze Scada?

Re: V1040 Scada Modbus IP

PostNapisane: Śr, 5 paź 2016, 10:24
przez Mateusz Sikorski
Ustawienie tego samego nr portu (np. 502) na dwóch różnych Socket'ach spowoduje zablokowanie obu Socket'ów. Każdy Socket musi mieć unikalny nr portu, czyli jeżeli na Socket#3 ustawi Pan 502 to na każdym innym Sockecie musi być inny nr portu.

Re: V1040 Scada Modbus IP

PostNapisane: Śr, 5 paź 2016, 12:21
przez adyas
Zatem, sterownik może pracować jako master i slave Modbus IP ale na innych socketach i innych portach, dobrze rozumiem/

Re: V1040 Scada Modbus IP

PostNapisane: Śr, 5 paź 2016, 12:27
przez Mateusz Sikorski
Tak, oczywiście. Port Ethernetowy obsługuje do 4 niezależnych połączeń na różnych Socketach (w V700 do 8 niezależnych połączeń).

Re: V1040 Scada Modbus IP

PostNapisane: Pn, 10 paź 2016, 21:41
przez adyas
Dziękuję.