Szybkie wejscie

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Szybkie wejscie

Postprzez jarex » Śr, 16 lis 2016, 17:38

Witam
Sterownik SAMBA szybkie wejscie (enkoder), po wyłączeniu i włączeniu pamięć zeruje sie, czy to jest normalne zachowanie sterownika?
Jeśli tak to jakiego bitu użyć by sterownik pamiętał ilość zliczonych impulsow po ponownym uruchomieniu?
jarex
 
Posty: 3
Dołączył(a): Cz, 2 lip 2015, 18:55

Re: Szybkie wejscie

Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 17 lis 2016, 12:08

Witam,
Wejście enkoderowe jest zerowane (MI,ML lub DW) wraz ze startem programu. Jeśli chce Pan utrzymywać wartość HSC, proszę spojrzeć na przykład z załącznika.
Załączniki
V120_Backing_up_a_HSC.zip
(77.09 KiB) Pobrane 732 razy
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 7 gości