Postprzez rafaljpg » Pn, 5 gru 2016, 21:05

Witam. Potrzebuje zestawić połączenie RS485 falownika Omron V1000 oraz sterownika M91-2-T1. Chcę m.in. zadawać prędkość poprzez wpisanie danej wartości na wyświetlaczu sterownika lub przez wykorzystanie klawiszy do zwiększania/zmniejszania wartości odczytanej z falownika, która będzie wyświetlana na sterowniku, opcja startu/stopu falownika i bitu kontrolnego, który będzie wskazywał komunikację pomiędzy falownikiem a sterownikiem. Z czasem może i więcej opcji będę chciał wykorzystać. Jak się za to zabrać?
rafaljpg
 
Posty: 3
Dołączył(a): Śr, 17 lip 2013, 16:31

Re: Połączenie M91 i falownik Omron

Postprzez Tomasz Ofiara » Wt, 6 gru 2016, 08:58

Witam Panie Rafale,

Polecam zapoznać się z przykładowym programem znajdującym się w zakładce Help -> Sample U90 projects -> Modbus -> Modbus Master. Po wybraniu opcji keypad entry dla zmiennych na panelu HMI, można wprowadzić za pomocą klawiatury pożądaną wartość do rejestru, który jest wysyłany po protokole Modbus RTU. Jeśli wymagane jest użycie strzałek do zmiany wartości rejestru, który odpowiada za prędkość, należy użyć bloczków ADD oraz na przykład SB7.

Proszę pamiętać o przestawieniu zworek 1 i 2 w sterowniku na pozycję B, oraz o terminacji jeśli jest wymagana. Żeby port com był ustawiony do komunikacji RS485, w rejestrze systemowym SI64 musi znajdować się wartość 1.

W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam,
Tomasz Ofiara