Vision 280, czujnik analogowy

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Vision 280, czujnik analogowy

Postprzez tomek192180 » Pn, 13 lut 2017, 22:06

Witam ponownie wszystkich na forum, chce zaznaczyc że bardzo dziękuje za to forum jest wielka pomocą dla takich osób jak ja, czyli początkujących.

Posiadam sterownik Unitronics v280 z snapem v200-18-e3xb, moje pytanie czy mogę podłączyć czujnik ciśnienia z wyjściem analogowym 4-20 mA? jest to czujnik dwu przewodowy jak tutaj http://www.apautomatyka.pl/documents/Ka ... rol_en.pdf
Jeśli tak to dokładnie pod które wejscia sterownika ? T+ mostkuję z T- i podpinam pod out czujnika? a CM pod In czujnika? Dziekuję za pomoc.
tomek192180
 
Posty: 20
Dołączył(a): Pt, 27 maja 2016, 09:49

Re: Vision 280, czujnik analogowy

Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 14 lut 2017, 08:10

Witaj użytkowniku :)
proponuję najpierw zmienić zworki w sterowniku, tak, żeby dane wejście analogowe działało, jako wejście prądowe (tutaj dokument: http://www.unitronics.com/Downloads/Support/IO%20and%20COM%20Modules/Snap-in%20IO/V200-18-E3XB.pdf). Poniżej wklejam obrazek z tego manuala, jak ustawić zworki. Oczywiście nie zapomnij o odpowiednim ustawieniu wejścia analogowego w programie VisiLogic w Hardware Configuration, jako 4-20mA.

Obrazek

Co do samego podłączenia to również te informacje znajdziesz pod linkiem, który podesłałem:
Obrazek
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Vision 280, czujnik analogowy

Postprzez tomek192180 » Cz, 23 mar 2017, 11:45

Dzień dobry, to znowu ja;) mam problemik z tym czujnikiem analogowym, ustawiłem zaworki jako wejście analogowe pradowe,styk czujnika In do styku ACM sterownika, a OUT czujnika do t+ wejscia analogowego 3. W konfiguracji sterownika wejście analogowe 3 jako pradowe 4-20 mA,12 bit, i wejście przypozadkowalwm do MI 1, w teście online czujnik zmienia wartosc tylko w zakresie 0-1 lub nie reaguje. Co zrobilem zle? Wejście sterownika sprawne, nie mam doświadczenia wszystkiego ucze sie krok po kroku na potrzeby wlasne
tomek192180
 
Posty: 20
Dołączył(a): Pt, 27 maja 2016, 09:49

Re: Vision 280, czujnik analogowy

Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 23 mar 2017, 11:57

Proszę sprawdzić miernikiem kierunek przepływu prądu w tym czujniku. Być może odwrotnie Pan podpiął czujnik. Dodatkowo proszę sprawdzić, czy przypadkiem gdzieś w programie nie używa Pan już rejestru MI1 do innych celów.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Vision 280, czujnik analogowy

Postprzez tomek192180 » Cz, 23 mar 2017, 12:07

Przepinałem go w odwrotnym kierunku i to nie pomaga, wiec prawdopodobnie wejście analogowe uszkodzone, sprawdze na pozostałych , czujnik raczej ok, bo nowy, ale dziękuje
tomek192180
 
Posty: 20
Dołączył(a): Pt, 27 maja 2016, 09:49

Re: Vision 280, czujnik analogowy

Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 23 mar 2017, 12:14

Proszę nie sprawdzać tego czujnika przepinając ACM z T+, ponieważ w ten sposób spali Pan wejście analogowe. Polaryzację proszę sprawdzić na mierniku lub dokładnie odczytać ją z dokumentacji.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Vision 280, czujnik analogowy

Postprzez tomek192180 » Cz, 23 mar 2017, 19:47

Co ciekawe wejście analogowe jest ok zmienilem zworki na pt100 i sensor pokazuje temperaturę, to znaczy ze wejście jest ok, bo chyba nue mozliwe by pod sonda pt 100 dzialalo a po przepięciu zworek jako wejscie pradowe by nie dzialalo. Jutro wepnę moj czujnik cisnienia szeregowo do zasilania i amperomierza i zobacze czy jest sprawny. Zadam glupie pytanie- jak moge sprawdzic miernikiem jaka jest polaryzacja
tomek192180
 
Posty: 20
Dołączył(a): Pt, 27 maja 2016, 09:49

Re: Vision 280, czujnik analogowy

Postprzez tomek192180 » Cz, 23 mar 2017, 19:55

Ale w sumie na czujniku na styku numer 1 jest In i znak + to logiczne ze do T+ a przy styku 2 jest strzałka nachylenia pod kątem 45 st i jest Out czyli do ACM , czujnik ma zabezpieczenie przed zmiana polaryzacji
tomek192180
 
Posty: 20
Dołączył(a): Pt, 27 maja 2016, 09:49


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 5 gości