Postprzez _kosa_ » Pn, 20 mar 2017, 08:38

Dzień dobry,

Nie korzystałem jeszcze z PID wiec proszę o pomoc.

Poradziłem sobie z uruchomieniem PID i autotuningiem wszystko ładnie pracuje. (sterownik Vision)
Ale co zastosować, by wykorzystać jako element wykonawczy - zawór parowy (on/off) aby mieć wzgląd na to by nie uszkodzić zaworu zbyt częstym włączaniem i wyłączaniem?

Pewnie to banalne pytanie dla praktyków ale proszę o wyrozumiałość...
_kosa_
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pt, 27 lis 2009, 10:17

Re: Regulacja PID i zawór parowy

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 20 mar 2017, 08:49

Witam,
proszę zapoznać się z przykładem z załącznika.
Załączniki
demo.rar
(68.99 KiB) Pobrane 723 razy
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Regulacja PID i zawór parowy

Postprzez _kosa_ » Pn, 20 mar 2017, 09:10

Mój układ ma dużą bezwładność i przy takiej regulacji z histerezą są duże przeregulowania.
Myślałem że pomoże mi PID
_kosa_
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pt, 27 lis 2009, 10:17

Re: Regulacja PID i zawór parowy

Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 21 mar 2017, 08:05

Witam,
to jest przykład wykorzystania pętli PID z histerezą. Można przecież ustawić histerezę w małym obszarze, niestety wtedy kosztem częstszego załączania/wyłączania się wyjścia cyfrowego.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Regulacja PID i zawór parowy

Postprzez _kosa_ » Cz, 23 mar 2017, 09:28

W podanym przez Pana przykładzie jest tylko regulacja on/off z histerezą bez PID.
A mnie chodziło jak połączyć PID z regulacją on/off np cewką elektrozaworu (z możliwością ustalenia min. czasu przełączeń w celu ochrony zaworu)

Pozdrawiam
_kosa_
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pt, 27 lis 2009, 10:17

Re: Regulacja PID i zawór parowy

Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 23 mar 2017, 09:33

Witam,
proszę zerknąć w takim razie na ten przykład. Są tu dwie niezależne pętle PID, które na wyjściu sterują PWM (częstotliwością załączania) lub HSO (wyjściem szybkim, tranzystorowym)