Strona 1 z 1

M91-2-R34

PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 12:29
przez robert
Witam
Posiadam sterownik M91-2-R34 Unitronics, pochodzi z demontażu. Sterownik ma wgrany program, nie mogę zgrać programu ze sterownika przy użyciu kabla rs232 oraz nie działa też na przejściówce rs232-usb w programie U90ladder. Czy jest taka opcja że program jest zabezpieczony w sterowniku przed zgraniem do komputera np hasłem ? Czy istnieje opcja resetu sterownika bez podłączania do komputera ? Przy próbie połączenia ze sterownikiem otrzymuję następujące komunikaty :
- cable connectiona are not secure
- timeout is too short
-incorrect comunications setings

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 12:34
przez Mateusz Sikorski
Witam,
proszę podać wersję U90Ladder, z jakiej pan korzysta oraz wersję OS, która jest wgrana do sterownika:
1) przytrzymać przycisk "i" na 5 sekund
2) przycisk "<" (wyświetli się napis SYSTEM)
3) Enter
4) 4 razy przycisk ">"

Wyświetli się wersja OS sterownika.

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 13:16
przez robert
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Więc tak u90ladder to wersja 6.6.36 z jezykiem polskim
Wykonałem czynności które Pan napisał ale gdy wyświetli się "system" wciskam enter i wyskakuje "passwword" nie reaguje na wciśnięcie cztery razy ">"

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Wt, 26 mar 2019, 21:33
przez robert
Witam ponownie
Chyba sobie nie poradzę z tą komunikacją. Czy mogę przesłać do Pana sterownik i kabel rs232 do sprawdzenia ?
pozdrawiam serdecznie

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 08:33
przez Mateusz Sikorski
Witam,
jeśli występuje password tzn. że program jest zabezpieczony hasłem. Jeśli go pan nie zna to nie ma żadnej możliwości jego uploadu.
Może pan wysłać sterownik do mnie, ale jeśli będę w stanie to będę mógł skasować program w środku i wgrać nowy, czysty program - czyli uruchomić ponownie komunikację ze sterownikiem.

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 09:43
przez robert
Witam
Wyciągnąłem baterię ze sterownika i założyłem ponownie. Prawdopodobnie skasowałem wszystkie ustawienia. Po włączeniu zasilania pojawia się ekran z napisem:
v3.08 (B05) HW.A potem pojawia się nazwa firmy która pisała program a następnie przełącza się na ekran z zegarem i datą. Nic więcej nie da się wyświetlić. Komunikacja dalej mi nie działa. Czy jest szansa aby Pan wgrał czysty program ?

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 10:01
przez Mateusz Sikorski
Witam,
wyjęcie baterii powoduje wyzerowanie wszystkich rejestrów do 0, ponieważ są one przechowywane w pamięci RAM sterownika. Program natomiast jest przechowywany w pamięci FLASH i jego nie da się usunąć z pomocą tej baterii. Niemniej jednak proszę wysłać sterownik do mnie w celu próby wgrania czystego projektu - postaramy się temu zaradzić.

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 10:05
przez robert
Proszę podać adres na jaki mam przesłać sterownik. Wyślę paczką priorytetową sterownik i kabel rs232 .

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 10:06
przez Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka
02-703 Warszawa
ul. Bukowińska 22 / 1B

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 13:21
przez Mateusz Sikorski
Witam,
klawiatura była odłączona od sterownika. Zostało to naprawione. Proszę o decyzję, czy wgrać nowy, czysty program kasując poprzedni, czy odesłać w takim stanie, jakim jest teraz?

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 14:02
przez robert
Witam
Proszę wgrać nowy czysty program :-) Mam zamiar uczyć się programowania przy użyciu tego sterownika. Mam pytanie czy dysponuje Pan przykładowymi programami w języku ladder, chodzi mi o branże wodkan np przepompownia, hydrofornia (sterowanie pompami przy pomocy pływaków, przetworników ciśnienia 4-20mA) ?

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Śr, 3 kwi 2019, 14:31
przez Mateusz Sikorski
W zakładce Help -> Sample U90 Projects znajdzie pan mnóstwo przykładów. Ja niestety nie posiadam takich przykładowych programów w swoich zbiorach. Proszę podać dane adresowe dla paczki. Może pan mi je przesłać w mailu.

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Cz, 4 kwi 2019, 06:19
przez robert
proszę podać email to wyślę adres do wysyłki

Re: M91-2-R34

PostNapisane: Cz, 4 kwi 2019, 07:22
przez Mateusz Sikorski