Samba+Ex-rc1

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Samba+Ex-rc1

Postprzez TTomi » Śr, 22 maja 2019, 07:57

Witam wszystkich serdecznie. Jestem w posiadaniu samby i pisania programu. Po skonfigurowaniu i dodaniu wejść , wyjść poprzez sieć UniCAN. Wyskakuje podczas ładowania programu ostrzeżenie ( konfiguracja sprzętowa nie dostarcza wejścia ..., wyjścia. I odnośnie tego me pytanie. Czy to normalne czy jest możliwość usunięcia tych ostrzeżen poprzez inne dodanie wejść , wyjść . Po krutce wejścia i wyjścia są dodane przez blok struktury. Oczywiście wszystko działa ale tak tylko pytam.
TTomi
 
Posty: 20
Dołączył(a): Śr, 22 maja 2019, 07:46

Re: Samba+Ex-rc1

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 22 maja 2019, 07:59

Nie do końca rozumiem, dlaczego wyskakuje to ostrzeżenie. Obszar pamięci Input oraz Output deklaruje się tylko w Hardware Configuration i nie powinno się ich używać do zbierania danych z UniCAN. Zamiast tego należy używać MB.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Samba+Ex-rc1

Postprzez TTomi » Śr, 22 maja 2019, 08:14

Ostrzeżenie wyskakuje odnośnie wejść i wyjść które są sczytywanie z sieci . Przypisałem MI do wejść i wyjść w bloku struktury . Ewentualnie zmienię na markery MB. Na sambie wejścia i konfiguracja nie nadaje ostrzeżeń tylko dodane z sieci.
TTomi
 
Posty: 20
Dołączył(a): Śr, 22 maja 2019, 07:46

Re: Samba+Ex-rc1

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 22 maja 2019, 08:22

Poproszę o zrzut ekranu tego ostrzeżenia lub cały projekt - sprawdzę u siebie.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Samba+Ex-rc1

Postprzez TTomi » Śr, 22 maja 2019, 08:34

To dopiero po południu. Sprzęt i komputer został w pracy.
TTomi
 
Posty: 20
Dołączył(a): Śr, 22 maja 2019, 07:46

Re: Samba+Ex-rc1

Postprzez TTomi » Śr, 22 maja 2019, 08:39

Przyznam się że pierwszy raz korzystam z sieci UniCAN. Wszystko jest możliwe że coś źle robię. Dotychczas wejścia i wyjścia dodawane były w konfiguracji. Ale ten projekt ma zapotrzebowanie wejść i wyjść w odległości od głównego sterowania.
TTomi
 
Posty: 20
Dołączył(a): Śr, 22 maja 2019, 07:46

Re: Samba+Ex-rc1

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 22 maja 2019, 09:00

Tak zakładam, ale to upewnię się jak zobaczę ten błąd lub projekt.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Samba+Ex-rc1

Postprzez TTomi » Śr, 22 maja 2019, 14:03

oto zrzut ekranu i błędy które się pojawiają.
Załączniki
HW error.rar
(224.59 KiB) Pobrane 492 razy
TTomi
 
Posty: 20
Dołączył(a): Śr, 22 maja 2019, 07:46

Re: Samba+Ex-rc1

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 22 maja 2019, 14:22

Zrzut ten nie zawiera żadnych błędów. Żółty trójkąt oznacza ostrzeżenie, niemniej jednak tak jak pisałem wcześniej nie należy używać zmiennych typu Input do zapisu danych z sieci UniCAN. Do tego celu należy użyć zmiennych typu MB.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Samba+Ex-rc1

Postprzez TTomi » Śr, 22 maja 2019, 14:39

Dzięki serdeczne
TTomi
 
Posty: 20
Dołączył(a): Śr, 22 maja 2019, 07:46


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 3 gości