V570 problem z podtrzymaniem nastaw

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

V570 problem z podtrzymaniem nastaw

Postprzez viper_lasser » So, 22 sie 2020, 12:26

Mam sterownik V570, sprawną baterię i niestety po wyłączeniu zasilania na 5 min plc nie podtrzymuje nastaw. Są wyzerowane. W helpie piszą że bateria służy właśnie do tego celu.
Nie chcę przy danym rejestrze zaznaczać na sztywno nastawy bo operatorzy je zmieniają.
viper_lasser
 
Posty: 8
Dołączył(a): So, 22 sie 2020, 12:21

Re: V570 problem z podtrzymaniem nastaw

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 24 sie 2020, 07:06

Witam,
proszę sprawdzić, czy :
1) bateria jest poprawnie włożona (znakiem "+" do góry),
2) bateria daje prawidłowe napięcie ~3Vdc,
2) bit systemowy SB 8 ma wartość = 0 (jeśli jest "1" tzn., że nie wykrywa baterii lub jej stan jest słaby).

Jeśli wszystkie 3 warunki są spełnione to proszę sprawdzić, czy w programie nie ma żadnego kodu "czyszczącego" pamięć?
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 558
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: V570 problem z podtrzymaniem nastaw

Postprzez viper_lasser » Pt, 28 sie 2020, 13:34

W programie nie ma żadnego kodu resetującego dane. Sterownik został wysłany do Państwa na serwis.
viper_lasser
 
Posty: 8
Dołączył(a): So, 22 sie 2020, 12:21


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości

cron