przez Mateusz Sikorski » Wt, 8 wrz 2020, 07:28
W takim razie można dopisać, że jeżeli wartość przyjmie wartość ujemną (np. -1) to ma wpisać mu wartość 10.000, ale metoda jest ta obarczona b.dużym prawdopodobieństwem przekłamań. Może się tak stać, ponieważ wejście enkoderowe ma swój procesor do zliczania impulsów i "dostarcza" je do PLC, który odczytuje ją co skan programu (długość zależy od wielkości programu). Może pan np. dodać linijkę kodu, że jeżeli wartość będzie ujemna to należy do wartości z enkodera dodawać wartość 10.000 i zapisywać w innym rejestrze.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.