Strona 1 z 1

U90 / Jazz i upload programu

PostNapisane: Pt, 25 gru 2020, 10:59
przez viper_lasser
Czy ze sterownika z serii Jazz, model JZ20 T40
w przypadku braku zaznaczonej opcji programu w drabince (przy wgraniu projektu) można odtworzyć program na podstawie kodu w STL'u ?
Nie posiadam projektu źródłowego.

Re: U90 / Jazz i upload programu

PostNapisane: Pn, 28 gru 2020, 08:44
przez Mateusz Sikorski
Dzień dobry,
proszę podesłać mi zuploadowany projekt bez drabinki, ale z widoczną strukturą STL na maila mateusz.sikorski@elmark.com.pl. Postaram się to zweryfikować z producentem.

Re: U90 / Jazz i upload programu

PostNapisane: Pn, 19 kwi 2021, 11:16
przez mikegold
Panie Mateuszu dziękuję za szybką odpowiedź.
Niestety dopiero rozpoczynam swoją historię z sterownikami PLC, w związku z tym proszę o pomoc i wyrozumiałość.
W konfiguracji VisiLogic dla SM43-J-T20 dla High Speed Inputs mam do wyboru dwie opcje:
- (A,B) Shaft Encoder (x2);
- (A,B) Shaft Encoder (x4).
Czym się różnią? GTA 5 Android Jak już wspominałem zależy mi na tym żeby na wyświetlaczu była widoczna mierzona długość [m] oraz prędkość [m/min].
Po pomiarze powinno być możliwe wyzerowanie liczników.
Jak powinien w tym przypadku wyglądać program?

Re: U90 / Jazz i upload programu

PostNapisane: Pn, 19 kwi 2021, 11:29
przez Mateusz Sikorski
Proponuję przejść na Ty :)
x2 oraz x4 to sposób dekodowania impulsów na wejściu:
Obrazek
źródło: https://r.pawliczek.po.opole.pl/dydaktyka/lv09.pdf

W celu wyświetlania wartości w [mm] proponuję użyć linearyzacji danej zmiennej: https://www.unitronicsplc.com/Download/SoftwareHelp/VisiLogic_Knowledgebase/Ladder/Functions/Math_Functions/Linearization_Vector_Linearization___.htm

Co do prędkości to proponuję użyć zmiennej pomocniczej (np. XL 0):
Obrazek
W tym przypadku, co sekundę następuje odejmowanie wartości rzeczywistej ilości impulsów (ML 0) od (XL 0), a następnie przepisanie ML 0 do XL 0 (żeby za sekundę odczyt był prawidłowy). Dzięki temu zabiegowi dostajemy, co sekundę liczbę impulsów w czasie 1 sekundy (XL 1). Dalej to możemy zlinearyzować tak samo jak wartość w [mm] i gotowe :)

Re: U90 / Jazz i upload programu

PostNapisane: Cz, 10 cze 2021, 08:25
przez alucca
W konfiguracji VisiLogic dla SM43J-T20 dla High Speed ​​Inputs mam do wyboru dwie opcje:
- (A,B) Koder wału (x2);
- (A,B) Koder wału (x4).
I nie widzę, który może być kompatybilny, zarówno kiedy wybieram vfa do uruchomienia, pojawia się błąd. nie wiem, jak to naprawić, mimo wielu prób, nie jestem pewien, ale może się nie pomyliłem.


impostor

Re: U90 / Jazz i upload programu

PostNapisane: Cz, 10 cze 2021, 08:30
przez Mateusz Sikorski
Proszę o podanie opisu tego błędu.

Re: U90 / Jazz i upload programu

PostNapisane: Śr, 7 lip 2021, 20:23
przez viper_lasser
Sądząc po wpisach co poniektórych "osób" a raczej botów / automatów widać że ktoś już testuje sobie jakąś sztuczną inteligencję, która próbuje symulować nowych użytkowników.