V700 PROFIBUS

PostNapisane: Cz, 11 lut 2021, 08:29
przez 71tomek
Chciałbym odczytywać dane z dwóch urządzeń (pomiar średnicy oraz test przebicia izolacji) z wyjściem PROFIBUS. Jakie rozszerzenie będę potrzebował do sterownika V700 i jakie bloki FB do tej komunikacji wykorzystać w programie?

Re: V700 PROFIBUS

PostNapisane: Cz, 11 lut 2021, 08:36
przez Mateusz Sikorski
Z opisu wynika, że te urządzenia pracują w sieci PROFIBUS jako urządzenia Slave. Port PROFIBUS https://www.elmark.com.pl/sklep/unitronics/v100-17-pb1 również umożliwia pracę w tej sieci jako Slave. Podsumowując to nie należy znaleźć konwerter z sieci PROFIBUS na np. ModbusRTU (https://www.elmark.com.pl/sklep/anybus/ab7808-profibus-master-modbus-rtu-slave) lub ModbusTCP (https://www.elmark.com.pl/sklep/anybus/ab7629-profibus-master-modbus-tcp-slave)

Re: V700 PROFIBUS

PostNapisane: Cz, 11 lut 2021, 12:04
przez 71tomek
Nie wszedłem głębiej w manuala i nie wiedziałem, że V700 może być tylko slave. A jakiś sterownik z profibus master jest w ofercie?

Re: V700 PROFIBUS

PostNapisane: Cz, 11 lut 2021, 21:28
przez 71tomek
I pytanie o inne opcje konwertera (tańsze). Znalazłem w Waszej ofercie AB7000 ( https://www.elmark.com.pl/sklep/anybus/ ... rtu-master ). Czy nadaje się by podłączyć dwa czujniki profibus slave i V700 modbus rtu master?

Re: V700 PROFIBUS

PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 08:22
przez Mateusz Sikorski
Niestety nie posiadamy sterowników PLC z obsługą PROFIBUS jako Master.
Konwerter AB7000 pracuje w sieci PROFIBUS jako Slave a my szukamy dokładnie przeciwnej funkcjonalności, czyli Master. Dlatego te bramy, które podałem spełnią swoją rolę.

Re: V700 PROFIBUS

PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 10:30
przez 71tomek
A czy można by było np podłączyć te czujniki do com1 i com2 sterownika i odpowiednio skonfigurować ramkę w FB protocol scan aby odbierać dane? Tak aby uniknąć dokładania konwertera.

Re: V700 PROFIBUS

PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 10:38
przez Mateusz Sikorski
Niestety, nie. Chyba, że potrafi ktoś rozpisać ramkę danych protokołu PROFIBUS.

Re: V700 PROFIBUS

PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 11:54
przez 71tomek
A gdyby czujniki miały komunikację modbus rtu pobieranie danych przez sterownik V700 nie stanowiłoby już problemu i można by było komunikować się przy pomocy FB modbus bez dodatkowych modułów?

Re: V700 PROFIBUS

PostNapisane: Pt, 12 lut 2021, 11:56
przez Mateusz Sikorski
Dokładnie, tak.