Vision V130 BRICK

PostNapisane: Pt, 16 kwi 2021, 16:54
przez Kacperon
Dzień dobry,

dostałem używany sterownik VISION V130-33-T2. Programem VisiLogic połączyłem ze sterownikiem i mogłem odczytać jaki ma soft, czas etc.

Niestety zachciało mi się uaktualnić soft, więc rozpocząłem procedurę uaktualnienia. W jej trakcie wyskoczył błąd. Niestety nie potrafię już połączyć się ze sterownkiem. Natomiast na wyświetlaczu sternika można jedynie odczytać takie coś:
V130-33 Factory Boot
01 003 00 Jan 7 2010
COM1 115200,8,n,1
Unitronics Boot Err X P

Próbowałem zmienić timeout oraz prędkość ale bez rezultatu.

Czy zbrickowałem sterownik ale jest jeszcze jakaś szansa na jego naprawę?

Pozdrawiam

Re: Vision V130 BRICK

PostNapisane: Pn, 19 kwi 2021, 07:24
przez Mateusz Sikorski
Dzień dobry,
proszę wyłączyć zasilanie sterownika. Wcisnąć i przytrzymać jednocześnie dwa przyciski na HMI : "i" oraz "ESC" a następnie trzymając te przyciski włączyć zasilanie sterownika. Sterownik powinien przejść w tryb Boot. Wtedy spróbować się skomunikować ze sterownikiem i jeśli będzie to możliwe to wgrać ponownie OS.

Re: Vision V130 BRICK

PostNapisane: Pn, 19 kwi 2021, 19:47
przez Kacperon
Dzień dobry,

bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.

Uruchamiałem kilkukrotnie sterownik zgodnie z instrukcją tzn: przy wyłączonym zasilaniu nacisnąłem przyciski "i" oraz "ESC" i przytrzymując je wciśnięte włączyłem zasilanie. Niestety na HMI jest dokładnie ten sam obraz jak przy włączaniu bez wciśniętych przycisków.
Informacje z freezowanego HMI:

V130-33 Factory Boot
01 003 00 Jan 7 2010
COM1 115200,8,n,1
Unitronics Boot Err X P

Odczytując jedyne widoczne dane z HMI postanowiłem w menadżerze urządzeń win7 ustawić prędkość w ustawieniach portu ma 115200 oraz to samo w programie VisiLogic.

I w końcu jakiś efekt! Dalej poszło gładko, zaktualizowałem oprogramowanie i sterownik działa.

Najprawdopodobniej winą całego zamieszania było przeprowadzanie aktualizacji przy podłączeniu sterownika do portu innego niż COM1. Przed feralną aktualizacją była informacja o konieczności podłączenia do portu COM1 ale ja ją zignorowałem.

Nie jestem automatykiem a nawet nie elektrykiem, robię sobie sterowania do podlewania na działkę ;) Już coś takiego zrobiłem na sterowniku M91 i działa bardzo dobrze. Wiem że to jest przerost formy nad treścią ponieważ ilość modułów które dostałem oraz sam sterownik obsłużyłyby niemałą linię produkcyjną. Sterownik i moduły dostałem od syna na urodziny i nie wypada żeby tata nie wykorzystał prezentu.

Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Mateuszowi za szybką odpowiedź.

Pozdrawiam