przez Mateusz Sikorski » Pn, 12 mar 2012, 10:20
Witam,
proponowałbym następujące rozwiązanie:
Do rejestrów DW (podwójne słowo) zapisywany jest czas (w sekundach) pracy każdej pompy z osobna.
W przypadku gdy chce Pan wyrównać czas pracy wszystkich pomp co do sekundy, może Pan zrobić porównania czasu pracy każdej pompy.
Gdy czas pracy danej pompy jest krótszy od czasu pracy jednej z dwóch pozostałych pomp, to załącza Pan tą pompę.
Dla lepszego zrozumienia przesyłam Panu przykład takiego rozwiązania.
- Załączniki
-
- wyrownanie.zip
- (62.25 KiB) Pobrane 810 razy
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.