Maksymalna ilość switch'y MOXA EDS w Turbo Ring'u V2 ?

Switche przemysłowe, media konwertery ethernetowe

Moderatorzy: Marek Sikora, Lukasz Szymczak

Maksymalna ilość switch'y MOXA EDS w Turbo Ring'u V2 ?

Postprzez loczkins » Pn, 28 maja 2012, 20:47

Witam. Mam obecnie ustawionych 10 switch'y EDS 518A w ringu Turbo Ring V2 + dwa ringi poboczne Turbo Chain. Według standardu 802.3D nie powinno się przekraczać 7 switch'y w szeregu. Sieć chodzi normalnie ale po dołożeniu 11 przełącznika sieć nagle zaczęła świrować. Nie mam pewności czy przyczyna leżała w złej konfiguracji przełącznika, czy za dużo urządzeń w ringu spowodowało rozjechanie redundancji. Ring spięty jest portami G1 i G2 podłączonymi do systemu SDH który jest teoretycznie przeźroczysty dla sieci. Proszę o info ile max można wsadzić w ring switch'y zarządzalnych EDS?
loczkins
 
Posty: 6
Dołączył(a): Pn, 28 maja 2012, 20:29

Re: Maksymalna ilość switch'y MOXA EDS w Turbo Ring'u V2 ?

Postprzez Piotr Sabak » Wt, 29 maja 2012, 07:04

Witam
W jednym pierścieniu Turbo Ring v2 może pracować maksymalnie 250 switchy, także w pańskim przypadku nie jest problemem liczba przełączników.
Czy łącze SDH wpięte jest pomiędzy switche pracujące w pierścieniu?? Producent stanowczo odradza stosowanie jakichkolwiek urządzeń innych niż switche do pracy w ringu, głównie ze względu na opóźnienia, jakie mogą być spowodowane przez sprzęt typu konwertery lub urządzenia radiowe.
Pozdrawiam
Piotr Sabak
Elmark Automtyka Sp. z o.o.
Piotr Sabak
 
Posty: 6
Dołączył(a): Cz, 8 maja 2008, 13:17


Powrót do Przemysłowy Ethernet



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 0 gości

cron