zmienna na ekranie

Postprzez 71tomek » Pt, 11 kwi 2014, 20:28

Vision 120
Problem polega na tym , że wprowadzam dane procesu z klawiatury np. prędkość , średnicę , długość odcinka. Gdy proces jest zakończony chcę powtórzyć go z tymi samymi parametrami. Dane pojawiają się na ekranie lecz każdą muszę zatwierdzić enterem i dopiero wtedy mogę uruchomić maszynę. Czy jest sposób by nie trzeba było potwierdzać każdej zmiennej. Może można wykorzystać SB 92 ustawiając go wcześniej?
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34

Re: zmienna na ekranie

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 14 kwi 2014, 08:40

Witam,

bit SB29 załatwi sprawę. Trzeba go załączyć, żeby zakończyć edycję wszystkich zmiennych ustawionych na aktywnym ekranie.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics