przez Mateusz Sikorski » Pt, 16 paź 2015, 13:15
U mnie są ustawione na OFF oba. Służą one do załączania rezystora terminującego 120ohm. Nie wiem czy w Pańskim urządzeniu Slave jest użyty taki rezystor czy nie. Jeśli tak, to switche powinny być na ON ustawione. Jeśli nie ma tam żadnego rezystora terminującego to switche powinny być na OFF. Czy adres o który Pan pyta (112) jest poprawny? Może chodzi o wartość 112, ale wyrażoną w kodzie HEX?
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.