Błąd komunikacji Moxa 5110 z Unitronics Jazz po RS232

Serwery portów szeregowych, serwery terminali

Moderatorzy: Marek Sikora, Lukasz Szymczak

Błąd komunikacji Moxa 5110 z Unitronics Jazz po RS232

Postprzez Marek_K80 » Cz, 25 paź 2018, 23:16

Witam, proszę o pomoc w następującym problemie:
nie umiem nawiązać komunikacji pomiędzy Moxa NPort 5110 a Unitronics Jazz - korzystam z U90Ladder. Po uruchamiane aplikacje NPort Administrator, NPort Windows Driver Manager, jeszcze dodatkowo konfiguracja po przeglądarce. Dodatkowo aby wykluczyć problem z routerem (ewentualny) Moxa podpięta poprzez skrosowany kabel bezpośrednio do komputera. Ustawiony port to COM3 (9600,Even/parzyste,1,7,None). OS: Windows XP.
Tryb pracy Real COM Mode, Max. Connection przerobiłem wszystkie wartości, reszta na wartościach fabrycznych.
W U90Ladder nie ma błędu otwarcia portu, jednakże próba, zrobienia uploadu czy też Get PLC Settings kończy się komunikatem:
Communications could not be established due to one of the following...
Podczas próby lampka TX/RX na Moxie zapali się na żółto, jednakże ostateczni kończy się to fiaskiem.
Wprowadzenie Moxy w inny tryb pracy (poza Real COM Mode) momentalnie w U90Ladder po wywołaniu komunikacji kończy się błędem otwarcia portu.
Moxa oczywiście widoczna we wszystkich programach NPort, sam COM zmapowany - widoczny w menadżerze urządzeń itd.
Nie mam już pomysłów jak podejść do tego problemu.
Marek_K80
 
Posty: 2
Dołączył(a): Cz, 25 paź 2018, 22:45

Re: Błąd komunikacji Moxa 5110 z Unitronics Jazz po RS232

Postprzez Moxa-PiotrG » Pt, 26 paź 2018, 14:59

Dzień dobry,

Poprosimy o przesłanie dodatkowych informacji:
-Adres IP i maska Nporta i Komputera
-Jaka jest dalsza część błędu "Communications could not be established due to one of the following..."?
-Czy Nport odpowiada na ping oraz czy jego konsola webowa odpowiada?

Czy otwiera Pan port z dobrymi parametrami szeregowymi?
Czy sprawdzał Pan czy zapora nie blokuje ruchu poprzez chwilowe wyłączenie?
Pozdrawiam,
Piotr Gocłowski
Elmark Automatyka
Moxa-PiotrG
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pn, 28 maja 2012, 11:13

Re: Błąd komunikacji Moxa 5110 z Unitronics Jazz po RS232

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 26 paź 2018, 18:16

Proszę również przesłać projekt do Jazz wraz z informacją o zainstalowanym OS w sterowniku.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Błąd komunikacji Moxa 5110 z Unitronics Jazz po RS232

Postprzez Marek_K80 » Wt, 30 paź 2018, 00:10

Problem rozwiązany, okazał się trywialny a ja nakombinowałem się tyle godzin, mianowicie program antywirusowy
blokował komunikację, nie zgłaszając żadnego monitu. Notabene od początku Moxa się pingowała, była widziana
przez oprogramowanie, konsola www otwierała się i to mnie trochę zgubiło. W gwoli ścisłości, i odpowiadając na Panów pytania:
Parametry transmisji szeregowej od początku były dobre gdyż podpiąłem Jazz do zwykłego COM i je pobrałem (Get PLC..) i potem
takie same ustawiłem dla Moxy. Docelowo chce użyć Moxy na potrzeby serwera DDE, mam nadzieję, że nie będzie problemów

OPLC Model: JZ20-R10
Hardware Rev.: A
O/S Version: 2.41 (B00)
O/S Build Number: 00

Get PLC Settings:
9600,Even,1,7,None
RS232 Time-Out: 0.5

Komputer
IP 192.168.127.151
Maska 255.255.255.0
Brama domyślna 192.168.127.254

Moxa
IP 192.168.127.254
Maska 255.255.255.0
Brama domyślna 192.168.127.151

dziękuję za uwagę
Marek_K80
 
Posty: 2
Dołączył(a): Cz, 25 paź 2018, 22:45

Re: Błąd komunikacji Moxa 5110 z Unitronics Jazz po RS232

Postprzez Moxa-PiotrG » Śr, 31 paź 2018, 08:32

Dzień dobry,

Dziękuję za informację zwrotną.
Zapora lub antywirus blokujący ruch do Nporta do dosyć często problem. Nporty w trybie RealCOM komunikują się na portach TCP 950 - 981. Jeśli jest problem z łącznością to zawsze warto sprawdzić czy zapora lub antywirus nie blokują ich. Odpowiedzi pingi, czyli protokół ICMP często nie jest blokowany, podobnie jak port 80 konsoli webowej, co daje złudne wrażenie dostępności Nporta.

Jeśli docelowy serwer DDE nie będzie miał zablokowanego dostępu do tego Nporta i wyżej wymienionych portów to nie powinno być problemów z komunikacją.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
Pozdrawiam,
Piotr Gocłowski
Elmark Automatyka