Komunikacja z serwo

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Komunikacja z serwo

Postprzez defibrator » Cz, 31 paź 2019, 10:29

Witam,
Jak poprawnie ustanowić komunikację przez RS232 z serwonapędem (Delta ASDA A2)? Chcę przesłać z PLC do napędu dwa rejestry- pozycja i prędkość. Wstawiłem do programu FB Com Init, FB Modbus Config, ustawiłem parametry jak w napędzie, lecz nie ma komunikacji. Gdzie popełniłem błąd, czy czegoś brakuje?
Pozdrawiam
Marcin
defibrator
 
Posty: 3
Dołączył(a): Cz, 31 paź 2019, 10:17

Re: Komunikacja z serwo

Postprzez Jakub Lipski » Cz, 31 paź 2019, 10:47

Dzień dobry,
Czy mógłby Pan podać dokładnie z jakiego sterownika Pan korzysta? Czy zworki w sterowniku są przełączone aby port pracował jako RS232?
Jakub Lipski
Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Jakub Lipski
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr, 4 lip 2018, 15:32

Re: Komunikacja z serwo

Postprzez defibrator » Cz, 31 paź 2019, 11:25

Korzystam z V530, podłączyłem się pod COM1, COM2 wykorzystuję do PC. Zaznaczam, że jestem początkujący w temacie komunikacji i mogłem popełnić jakiś prosty błąd, więc proszę o garść łopatologicznych wskazówek, jak poprawnie skomunikować PLC z serwo.
Pozdrawiam
Marcin
defibrator
 
Posty: 3
Dołączył(a): Cz, 31 paź 2019, 10:17

Re: Komunikacja z serwo

Postprzez Jakub Lipski » Cz, 31 paź 2019, 14:39

Rozumiem. Czy jest możliwość aby przesłał Pan program do mnie na adres mailowy?
jakub.lipski@elmark.com.pl
Jeżeli chodzi o zworki, o których mówiłem, proszę spojrzeć na stronę 10 w dokumentacji i się upewnić że są prawidłowo ustawione:
https://www.elmark.com.pl/uploaded/mate ... ownika.pdf
Jakub Lipski
Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Jakub Lipski
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr, 4 lip 2018, 15:32

Re: Komunikacja z serwo

Postprzez defibrator » Cz, 31 paź 2019, 15:00

Wysłałem Panie Jakubie. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam
Marcin
defibrator
 
Posty: 3
Dołączył(a): Cz, 31 paź 2019, 10:17

Re: Komunikacja z serwo

Postprzez Jakub Lipski » Cz, 31 paź 2019, 15:32

W programie zobaczyłem że od razu po konfiguracji, próbuje Pan wpisać rejestr
Obrazek
Niech Pan spróbuje przerzucić komendę wpisania danych do serwo do kolejnej linijki (na wywołanie). Np:
Obrazek
Jeżeli wysłanie danych do rejestru dalej się nie powiedzie, proszę zwrócić uwagę co pojawi się w rejestrze MI1. Wartość w tym rejestrze wskaże nam błąd jaki wystąpił.
Jakub Lipski
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr, 4 lip 2018, 15:32


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 8 gości

cron