V700 e mail

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

V700 e mail

Postprzez 71tomek » Śr, 5 lut 2020, 12:12

Witam
Próbuję z wykorzystaniem example project "V570_Send_Email_via_Ethernet" wysłać email ale na starcie przy kompilacji przykładu wyskakują błędy - "System operand SB 143 (SB147) is not supported by the V700". Jak powinien wyglądać zmieniony przykład dla V700?
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34

Re: V700 e mail

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 5 lut 2020, 12:55

Witam,
V700 posiada 8 Socket'ów zamiast 4 w całej reszcie sterowników z serii Vision/SAMBA. Wymusza to inne rozwiązanie statusu poszczególnych Socket'ów: https://unitronicsplc.com/Download/Soft ... hernet.htm

W załączniku przesyłam panu poprawiony przykład z help'a dotyczący V570.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: V700 e mail

Postprzez 71tomek » Śr, 5 lut 2020, 13:54

Dzięki, ale zauważam, że załączony program zawiera zmienne SB147 i SB141, które przy próbie kompilacji załączonego programu powodują błędy kompilacji jak wyżej. Czy mógłby Pan zerknąć na to jeszcze?
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34

Re: V700 e mail

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 5 lut 2020, 14:15

Faktycznie, bardzo przepraszam. Proszę sprawdzić teraz.
Załączniki
V700_Send_Email_via_Ethernet.rar
(222.44 KiB) Pobrane 774 razy
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: V700 e mail

Postprzez 71tomek » N, 9 lut 2020, 21:04

Drążę i studjuję temat i widzę, że w objaśnieniu helpa (https://unitronicsplc.com/Download/Soft ... hernet.htm) w bloczku "ETH CARD READ" dla zmiennej B jest przypisana wartość 22 a w przykładowym programie 23. Która wartośc jest ok?
Z helpa wynika, że:
Dla wartości 22 wynik zapytania to "Socket SYN Received from TCP Client (Connect Request Received)"
Dla wartości 23 wynik zapytania to "Socket TCP Connection Established"
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34

Re: V700 e mail

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 10 lut 2020, 08:32

Witam,
oczywiście, źle wpisałem wartość w tym bloku - powinno być #22 zamiast #23.
Obrazek
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: V700 e mail

Postprzez cormiercamilla » Pn, 13 lis 2023, 02:20

Mateusz Sikorski napisał(a):Witam,
V700 posiada 8 Socket'ów zamiast 4 w całej reszcie sterowników z serii Vision/SAMBA. Wymusza to inne rozwiązanie statusu poszczególnych Socket'ów: https://unitronicsplc.com/Download/Soft ... hernet.htm

W załączniku przesyłam panu poprawiony przykład z help'a dotyczący V570.

Dziękuję, ale zauważyłem, że kompilacja dołączonego oprogramowania skutkuje tymi samymi błędami, które opisałem wcześniej, ze względu na obecność zmiennych SB147 i SB141. Czy mógłbyś to ponownie ocenić?
cormiercamilla
 
Posty: 2
Dołączył(a): Pn, 13 lis 2023, 02:17

Re: V700 e mail

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 13 lis 2023, 08:30

Przesyłam plik jeszcze raz, ale po kompilacji projektu, VisiLogic nie zgłasza żadnych błędów https://we.tl/t-FbCoXw4QF0

cormiercamilla napisał(a):
Mateusz Sikorski napisał(a):Witam,
V700 posiada 8 Socket'ów zamiast 4 w całej reszcie sterowników z serii Vision/SAMBA. Wymusza to inne rozwiązanie statusu poszczególnych Socket'ów: https://unitronicsplc.com/Download/Soft ... hernet.htm

W załączniku przesyłam panu poprawiony przykład z help'a dotyczący V570.

Dziękuję, ale zauważyłem, że kompilacja dołączonego oprogramowania skutkuje tymi samymi błędami, które opisałem wcześniej, ze względu na obecność zmiennych SB147 i SB141. Czy mógłbyś to ponownie ocenić?
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości