Witam. Mam pytanie odnośnie ustawienia parametrów regulatora PID. Pacjentem jest M91-2 UN2. Wykorzystuje go do pomiaru i regulacji temperatury w topielniku z klejem (ok 210 stopni). Przedstawię teraz mniej więcej jak zachowuje się układ. Szybkość nagrzewania to około 4st/min. Jeśli wyłacze wszystkie grzałki przy np 225 to temperatura odczytana (pt100) narośnie jeszcze po czasie ok 10min do 234. Potem następuje chłodzenie i włączając grzałki również przy 225 to układ ma minimu przy ok 217 po czasie do 10min.
Bawiłem się chwilkę w obsługę PID w moim M91. Ale mam tylko proste zał/wył z histerezą. Wiem, że da się regulować temp tzw PWM o stałej czasowej np. 1min.
Jest może jakiś opis po polskiemu jak to ustawić? Angielski kumam, ale nie tak dokładnie.
pozdrawiam
voytek.lewy(małpa)elektroda.net