bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
Uruchamiałem kilkukrotnie sterownik zgodnie z instrukcją tzn: przy wyłączonym zasilaniu nacisnąłem przyciski "i" oraz "ESC" i przytrzymując je wciśnięte włączyłem zasilanie. Niestety na HMI jest dokładnie ten sam obraz jak przy włączaniu bez wciśniętych przycisków.
Informacje z freezowanego HMI:
V130-33 Factory Boot
01 003 00 Jan 7 2010
COM1 115200,8,n,1
Unitronics Boot Err X P
Odczytując jedyne widoczne dane z HMI postanowiłem w menadżerze urządzeń win7 ustawić prędkość w ustawieniach portu ma 115200 oraz to samo w programie VisiLogic.
I w końcu jakiś efekt! Dalej poszło gładko, zaktualizowałem oprogramowanie i sterownik działa.
Najprawdopodobniej winą całego zamieszania było przeprowadzanie aktualizacji przy podłączeniu sterownika do portu innego niż COM1. Przed feralną aktualizacją była informacja o konieczności podłączenia do portu COM1 ale ja ją zignorowałem.
Nie jestem automatykiem a nawet nie elektrykiem, robię sobie sterowania do podlewania na działkę
Już coś takiego zrobiłem na sterowniku M91 i działa bardzo dobrze. Wiem że to jest przerost formy nad treścią ponieważ ilość modułów które dostałem oraz sam sterownik obsłużyłyby niemałą linię produkcyjną. Sterownik i moduły dostałem od syna na urodziny i nie wypada żeby tata nie wykorzystał prezentu.
Jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Mateuszowi za szybką odpowiedź.