Pytanie:

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Pytanie:

Postprzez TTomi » So, 22 paź 2022, 14:54

1. Jaka różnica (napięcia) stanu niskiego względem wysokiego musi być aby wejście encoderowe/szybkie/binarne odczytało zmiane stanu ?
2. Ostatnio zauważyłem że jest możliwość utworzenia kilka modułów w drabince i z tym pytanie. Jeśli w przypadku pierwszego modułu są wątpliwości moje rozwiane (pierwszy podprogram wykonywany jest automatycznie , kolejne trzeba wywoływać ) to czy przy następnych jest identycznie , czy podprogramy z następnych modułów trza wywoływać aby moduł był wykonany ?
Przykład:
Moduł 1 :
Podprogram 1
Podprogram 2
Modul 2 :
Podprogram 1
Podprogram 2
Realizacja:
Moduł 1,Podprogram 1, Moduł 2, Podprogram 1 nastepne trza wywoływać . Dobrze myślę .

Proszę o komentarz.
Tomek
TTomi
 
Posty: 20
Dołączył(a): Śr, 22 maja 2019, 07:46

Re: Pytanie:

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 24 paź 2022, 07:15

1. Sterownik liczy przejścia ze stanów. Np. w V130-33-TR20 dla wejścia szybkiego typu Source wartość "0" jest dla napięcia od 0 do 3 V dc a wartość "1" dla napięcia od 20,4V do 28,8V dc.
2. Podprogram pogrubiony jest programem nadrzędnym i tylko ten jest wykonywany cyklicznie (co skan). Każdy inny podprogram z tego samego lub innego modułu (są one zrobione tylko dla przejrzystości programu użytkownika i nie pełnią żadnej inne roli) musi być wywołany w głównym programie lub podprogramie już wcześniej wywoływanym.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Pytanie:

Postprzez TTomi » Pn, 24 paź 2022, 08:37

Witam. Czy w przypadku ekranów to samo się tyczy?
Co do napięć pytam bo chciałbym użyć enkodera 5v. I na to wychodzi że będzie problem.
TTomi
 
Posty: 20
Dołączył(a): Śr, 22 maja 2019, 07:46

Re: Pytanie:

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 24 paź 2022, 08:48

1. Ekrany nie wykonują logiki. Tutaj tym bardziej Moduły i Ekrany są tylko dla czytelności projektu. Skoki trzeba wykonywać albo z poziomu konkretnego HMI lub z drabinki. Oczywiście pogrubiony ekran jest ekranem startowym.
2. Enkoder 5Vdc nie zadziała, nawet 12Vdc nie przejdzie - tylko enkodery 24Vdc.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 10 gości

cron