Witam, mam małe pytanko dotyczące funkcjonowania szybkich wejść w Vision: w HWConfig przy wyborze szybkiego wejścia rezerwowane są od razu dwa wejścia (np.I0, I1), bez względu na to czy oba są potrzebne. W przypadku, gdy podłączamy enkoder lub zewnętrzny reset faktycznie są potrzebne dwa, ale do np. sterowania silnikiem krokowym - do sprzężenia z HSO potrzebne jest tylko jedno wejście. Czy można zatem drugie z tej pary wykorzystać jako normalne wejście dwustanowe?? Próbowałem na wolnym sterowniku - niby działa, ale działa nawet jeżeli pierwsze z wejść, które wykorzystuję jako pojedyncze szybkie opiszę w HWConfig równocześnie też jako dwustanowe , kompilacja nie wykazuje błędu ??
Pozdrawiam,