Untronics vision V280

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Untronics vision V280

Postprzez gruku » N, 10 sty 2010, 12:18

Witam.
Mam pewną prośbę czy ktoś mógłby mi przysłać jakiś przykładowy program w którym będzie przedstawiona obsługa enkodera inkrementalnego A/B z przerwaniami, a także obsługa wejść i wyjść analogowych. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.:) Czekam na jakieś pomocne materiały bądź podpowiedzi.
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Untronics vision V280

Postprzez Agnieszka Siewiera » Pn, 11 sty 2010, 08:35

Witam,
Obsługa wejść i wyjść analogowych polega jedynie na dodaniu ich do konfiguracji sprzętowej - przypisanie odpowiedniego MI. Podobnie jest z wejściem enkoderowym.
Jeśli chodzi o obsługę szybkich wejść, może Pan skorzystać z przerwań: czasowych(w programie, co 2.5ms) i od samego enkodera(wejścia typu HSI Reload).
W załączniku program i interesujące Pana tematy z Helpa.
Załączniki
wej_wyj.zip
(55.17 KiB) Pobrane 741 razy
Interrupt Routines.pdf
(85.22 KiB) Pobrane 745 razy
Immediate_ Update High-speed Input.pdf
(59.72 KiB) Pobrane 755 razy
Pozdrawiam

Agnieszka Siewiera
Agnieszka Siewiera
 
Posty: 42
Dołączył(a): N, 15 cze 2008, 14:27


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości

cron