Proszę o informację czy Vision posiada możliwość wysyłać/odbierać dowolne znaki ASCII przez port rs232 by sterować drukarką?
_kosa_
 
Posty: 56
Dołączył(a): Pt, 27 lis 2009, 10:17

Re: Vision + drukarka przemysłowwa rs232

Postprzez Agnieszka Siewiera » Pt, 27 lis 2009, 10:30

Witam,

Istnieje taka możliwość. Porty w sterowniku są "swobodnie konfigurowalne", co oznacza, że sterownik jest w stanie wysłać i odebrać dowolną ramkę.
W załączniku wydruk z helpa odnośnie bloków funkcyjnych FB Protocol jakimi należy się posłużyć. Poza tym znajdzie Pan również w zainstalowanym oprogramowaniu przykładowe programy z użyciem tych bloków.
Załączniki
Communications Protocol FBs.pdf
(238.33 KiB) Pobrane 797 razy
Pozdrawiam

Agnieszka Siewiera
Agnieszka Siewiera
 
Posty: 42
Dołączył(a): N, 15 cze 2008, 14:27

Re: Vision + drukarka przemysłowwa rs232

Postprzez p_blaszczak » Pn, 25 sty 2010, 08:41

Potwierdzam,

w prosty sposób można wysyłać dowolne ramki - w naszym przypadku sterowanie drukarką ZANASI JET4000. Sterownik na podstawie czujników zmienia numery nadruków jakie ma wykonać drukarka.