JAZZ - blokada klawisza :info key"

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

JAZZ - blokada klawisza :info key"

Postprzez RAFAŁ » Wt, 2 lut 2010, 14:09

WITAM

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ZABLOKOWANIA W STEROWNIKACH SERII JAZZ KLAWISZA "INFO KEY", TAK ABY OGRANICZYĆ MOŻLIWOŚĆ INGERENCJI OSÓB POSTRONNYCH W USTAWIENIA SYSTEMOWE OPLC ??
RAFAŁ
 
Posty: 10
Dołączył(a): Cz, 10 gru 2009, 08:43

Re: JAZZ - blokada klawisza :info key"

Postprzez Agnieszka Siewiera » Wt, 2 lut 2010, 14:58

Witam,
W rejestrze SI znajduje się opóźnienie czasowe (w sekundach) do wejścia w tryb Information Mode.
Zakres ten to: 3-20s.
Jeżeli Pan wpisze do rejestru 0 całkowicie zablokuje Pan wejście do IM.

Pozdrawiam
Agnieszka
Agnieszka Siewiera
 
Posty: 42
Dołączył(a): N, 15 cze 2008, 14:27

Re: JAZZ - blokada klawisza :info key"

Postprzez 71tomek » Wt, 23 paź 2018, 14:58

Jaki jest numer tej zmiennej SI? Jedyna z wartością 3 to SI178 ale po resecie przyjmuje ponownie wartość 3.
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34

Re: JAZZ - blokada klawisza :info key"

Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 23 paź 2018, 15:00

SI50
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: JAZZ - blokada klawisza :info key"

Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 23 paź 2018, 17:53

Mateusz Sikorski napisał(a):SI50
oczywiście to dotyczy sterowników programowanych w środowisku VisiLogic.

Dla U90Ladder należy przy użyciu bitu SB2 wpisać wartość 0 do rejestru SI178.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: JAZZ - blokada klawisza :info key"

Postprzez 71tomek » Śr, 24 paź 2018, 09:17

Dzięki. Chodziło o Jazz. Działa.