Aby na module procesorowym PCM-3343 uruchomić Console Redirection należy wykonać następujące kroki:
1. W BIOS w zakładce „Advanced BIOS Features” należy ustawić „Console Redirection” na „Enabled” oraz wybrać odpowiadający nam Baud Rate np. na „19200”:
Obrazek

2. Do portu COM1 znajdującego się na PCM-3343 należy podłączyć kabel typu Null Modem, którego drugi koniec należy podłączyć do terminala na który ma być wykonane przekierowanie:
Obrazek

3. W przypadku podłączenia do komputera PC należy uruchomić program HyperTerminal i ustawić poniższe parametry komunikacji:
Obrazek

Po wykonaniu powyższych kroków należy ponownie uruchomić moduł procesorowy PCM-3343 i …gotowe: