Jak na PCM-3343 uruchomić Console Redirection?

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Advantech

Moderatorzy: Jacek Adamski, Marek Sikora

Jak na PCM-3343 uruchomić Console Redirection?

Postprzez Kamil Grzeszczak » Pn, 26 lis 2012, 14:35

Aby na module procesorowym PCM-3343 uruchomić Console Redirection należy wykonać następujące kroki:
1. W BIOS w zakładce „Advanced BIOS Features” należy ustawić „Console Redirection” na „Enabled” oraz wybrać odpowiadający nam Baud Rate np. na „19200”:
Obrazek

2. Do portu COM1 znajdującego się na PCM-3343 należy podłączyć kabel typu Null Modem, którego drugi koniec należy podłączyć do terminala na który ma być wykonane przekierowanie:
Obrazek

3. W przypadku podłączenia do komputera PC należy uruchomić program HyperTerminal i ustawić poniższe parametry komunikacji:
Obrazek

Po wykonaniu powyższych kroków należy ponownie uruchomić moduł procesorowy PCM-3343 i …gotowe:
Obrazek
Pozdrawiam
Kamil Grzeszczak
Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Kamil Grzeszczak
 
Posty: 32
Dołączył(a): Śr, 15 paź 2008, 12:43

Powrót do Advantech



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 2 gości

cron