przez Mateusz Sikorski » Śr, 23 paź 2013, 11:22
Witam,
oczywiście, że jest taka możliwość, jednak sposób resetowania sterownika zależy od tego czy jest to seria Vision czy M90/M91/Jazz.
Jeśli Vision to wystarczy dać zwykły button na wyświetlacz i wybrać zmienną SB300 (Reset PLC). Po naciśnięciu sterownik zostanie zresetowany. Gdyby chciał Pan zrestartować sterownik i wyzerować wszystkie MI oraz MB to trzeba wybrać zmienną SB24 (Initialize and Reset PLC (Set to cause PLC Reset and to Initialize all operands to 0).
Jeśli M90/M91/Jazz to wciśnięcie podanego przycisku na sterowniku musi powodować wpisanie (blok STORE) wartości -32000 do rejestru SI140. Gdyby chciał Pan zrestartować sterownik i wyzerować wszystkie MI oraz MB to trzeba wpisać wartość -32500 do rejestru SI140.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.