Reset zadawany z HMI

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Reset zadawany z HMI

Postprzez lis28 » Śr, 23 paź 2013, 11:14

Witam,
w swoim programie chciałbym zawrzeć opcję całkowitego resetu sterownika, tak jak ma to miejsce przy wgrywaniu programu na sterownik. Zadawać chciałbym go z HMI lub przy starcie urządzenia. Czy jest to możliwe?

Pozdrawiam
lis28
 
Posty: 21
Dołączył(a): Pn, 12 sie 2013, 14:21

Re: Reset zadawany z HMI

Postprzez Mateusz Sikorski » Śr, 23 paź 2013, 11:22

Witam,

oczywiście, że jest taka możliwość, jednak sposób resetowania sterownika zależy od tego czy jest to seria Vision czy M90/M91/Jazz.

Jeśli Vision to wystarczy dać zwykły button na wyświetlacz i wybrać zmienną SB300 (Reset PLC). Po naciśnięciu sterownik zostanie zresetowany. Gdyby chciał Pan zrestartować sterownik i wyzerować wszystkie MI oraz MB to trzeba wybrać zmienną SB24 (Initialize and Reset PLC (Set to cause PLC Reset and to Initialize all operands to 0).

Jeśli M90/M91/Jazz to wciśnięcie podanego przycisku na sterowniku musi powodować wpisanie (blok STORE) wartości -32000 do rejestru SI140. Gdyby chciał Pan zrestartować sterownik i wyzerować wszystkie MI oraz MB to trzeba wpisać wartość -32500 do rejestru SI140.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Reset zadawany z HMI

Postprzez lis28 » Śr, 23 paź 2013, 11:53

Dziękuję za szybką odpowiedź

Pozdrawiam
lis28
 
Posty: 21
Dołączył(a): Pn, 12 sie 2013, 14:21

Re: Reset zadawany z HMI

Postprzez hassan123 » Pt, 17 paź 2014, 14:30

Witam

Wczoraj telefonicznie rozmawialiśmy na temat wspólnego minusa między V560 a falownikiem Danfossa, jak Pan to w końcu rozwiązał?
Pisze Pan, że z falownikiem LG działało wszystko dobrze, komunikaty 4,5 w RHR(3) sugerują, że V560 wysyła ramkę ale nie otrzymuje odpowiedzi.
Zasilenie sterownika z wewnętrznego zasilacza falownika nie jest najlepszym pomysłem. Proszę spróbować oddzielny zewnętrzny zasilacz dla PLC i z
tego zasilacza minusem wpinamy się na minus falownika w listwie sterującej.
hassan123
 
Posty: 2
Dołączył(a): Pt, 17 paź 2014, 14:19

Re: Reset zadawany z HMI

Postprzez hassan123 » Śr, 5 lis 2014, 09:37

Wczoraj telefonicznie rozmawialiśmy na temat wspólnego minusa między V560 a falownikiem Danfossa, jak Pan to w końcu rozwiązał?
Pisze Pan, że z falownikiem LG działało wszystko dobrze, komunikaty 4,5 w RHR(3) sugerują, że V560 wysyła ramkę ale nie otrzymuje odpowiedzi.
Zasilenie sterownika z wewnętrznego zasilacza falownika nie jest najlepszym pomysłem. Proszę spróbować oddzielny zewnętrzny zasilacz dla PLC i z
tego zasilacza minusem wpinamy się na minus falownika w listwie sterującej.



___________
http://www.emc.com/index.htm
http://www.pass4-sure.net/220-801-dumps.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_ ... University
http://www.princeton.edu/main/
https://www.facebook.com/muslimmenswear
hassan123
 
Posty: 2
Dołączył(a): Pt, 17 paź 2014, 14:19


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 11 gości

cron