Witam.
Mam pewną prośbę czy ktoś mógłby mi przysłać jakiś przykładowy program w którym będzie przedstawiona obsługa enkodera inkrementalnego A/B z przerwaniami, a także obsługa wejść i wyjść analogowych. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.:) Czekam na jakieś pomocne materiały bądź podpowiedzi.
gruku
 
Posty: 101
Dołączył(a): N, 10 sty 2010, 12:16
Lokalizacja: Iława

Re: Untronics vision V280

Postprzez Agnieszka Siewiera » Pn, 11 sty 2010, 08:35

Witam,
Obsługa wejść i wyjść analogowych polega jedynie na dodaniu ich do konfiguracji sprzętowej - przypisanie odpowiedniego MI. Podobnie jest z wejściem enkoderowym.
Jeśli chodzi o obsługę szybkich wejść, może Pan skorzystać z przerwań: czasowych(w programie, co 2.5ms) i od samego enkodera(wejścia typu HSI Reload).
W załączniku program i interesujące Pana tematy z Helpa.