Nieistniejący alarm po załączeniu sterownika.

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Nieistniejący alarm po załączeniu sterownika.

Postprzez Java77 » Cz, 15 gru 2011, 13:10

Witam.
Mam problem ze sterownikiem PLC V570. Po załączeniu maszyny po nocy wyskakuje ekran alarmu jak poniżej:

Obrazek

Wszystkie pola ekranu alarmu są puste. Nie można z niego wyjść, nie można go też skasować. Jedyne rozwiązanie jakie znalazłem to wgrać "pusty" projekt do sterownika i później wgrać projekt docelowy który działał w sterowniku do tej pory. Problem pojawił się dzisiaj rano po raz drugi i nie wiem jak go skutecznie rozwiązać. Jutro będą na obiekcie to podam więcej szczegółów.

Pozdrawiam
Jacek Bielewicz.
Java77
 
Posty: 3
Dołączył(a): Cz, 15 gru 2011, 12:23

Re: Nieistniejący alarm po załączeniu sterownika.

Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 15 gru 2011, 13:15

Witam,
proszę przesłać cały projekt z programu VisiLogic. Przyjrzymy się temu.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Nieistniejący alarm po załączeniu sterownika.

Postprzez Java77 » Cz, 15 gru 2011, 13:19

Problem pojawia sporadycznie. Maszyna działa już od miesiąca, problem wystąpił dopiero drugi raz. Na jaki adres email przesłać projekt?
Java77
 
Posty: 3
Dołączył(a): Cz, 15 gru 2011, 12:23

Re: Nieistniejący alarm po załączeniu sterownika.

Postprzez Mateusz Sikorski » Cz, 15 gru 2011, 13:22

Witam,
może Pan spakować projekt do zipa i wkleić wraz z wiadomością. Poniżej ma Pan zakładkę "Dodaj załącznik"
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Nieistniejący alarm po załączeniu sterownika.

Postprzez Java77 » Cz, 15 gru 2011, 13:32

W załączniku projekt spakowany RARem.
Załączniki
maszyna_v_063.part2.rar
(177.45 KiB) Pobrane 925 razy
maszyna_v_063.part1.rar
(354 KiB) Pobrane 866 razy
Java77
 
Posty: 3
Dołączył(a): Cz, 15 gru 2011, 12:23

Re: Nieistniejący alarm po załączeniu sterownika.

Postprzez Mateusz Sikorski » Pt, 16 gru 2011, 15:54

Witam,
Proszę jeszcze sprawdzić baterię w sterowniku. Jej symbol to CR2450N, najlepiej by było ją wymienić na nową. Czekam także na dodatkowe informacje na temat tej awarii.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 6 gości

cron