Resetowanie dużej liczby rejestrów MB

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Resetowanie dużej liczby rejestrów MB

Postprzez Gienek » Pt, 7 cze 2013, 22:43

Witam.

Posiadam sterownik V1040. Czy istnieje możliwość resetowania w prosty sposób dużej liczby rejestrów typu boolean (MB)? Chodzi mi o zresetowanie jednocześnie rejestrów od MB 1100 do MB 1156
Gienek
 
Posty: 3
Dołączył(a): Pt, 7 cze 2013, 22:31

Re: Resetowanie dużej liczby rejestrów MB

Postprzez Adrian Surma » So, 8 cze 2013, 00:05

Witam,
istnieje taka możliwość, proszę w programie drabinkowym wykorzystać blok VECTOR ----> NUMERIC TO BIT. Pierwszy parametr ( wartość danego resjestru MI (w pana przypadku przyjmie wartość 0)). Drugi parametr w bloku to ("od którego bitu mamy "zerować"). Trzeci parametr to ile MB mamy wykorzystać (zerować).

Obrazek
Adrian Surma
Adrian Surma
 
Posty: 142
Dołączył(a): Pt, 6 cze 2008, 07:17

Re: Resetowanie dużej liczby rejestrów MB

Postprzez Gienek » So, 8 cze 2013, 08:52

A jak zechcę na przykład przypisać jedynki do rejestrów

Kod: Zaznacz cały
MB 1100, MB 1101, MB 1106, MB 1108


a zera do rejestrów

Kod: Zaznacz cały
MB 1102, MB 1103, MB 1104, MB 1105 i MB 1107


TO:

pierwszy parametr (wartość rejestru MI) musi przyjąć 389
drugi parametr to MB 1100
a trzeci parametr musi mieć wartość 9

Dobrze to kombinuję?
Gienek
 
Posty: 3
Dołączył(a): Pt, 7 cze 2013, 22:31

Re: Resetowanie dużej liczby rejestrów MB

Postprzez Adrian Surma » So, 8 cze 2013, 13:59

Trochę źle :P. Ja też nie potrafię w pamięci. Cztery jedynki i pięc zer w DECIMAL to 480.

Obrazek

Obrazek
Adrian Surma
Adrian Surma
 
Posty: 142
Dołączył(a): Pt, 6 cze 2008, 07:17


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 4 gości

cron