problem z licznikiem

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

problem z licznikiem

Postprzez lis28 » Pn, 12 sie 2013, 15:00

Witam,
w celu zliczenia impulsów z wejścia cyfrowego umieściłem licznik aktywowany zboczem od zwykłego inputu. Problemem jest to, że zlicza on mi impulsy tylko do 8 (nieważne jakbym go nie ustawiał). Dodam, że gdy aktywuje go od HSC - zlicza tylko 4 impulsy. Jak to rozwiązać?
lis28
 
Posty: 21
Dołączył(a): Pn, 12 sie 2013, 14:21

Re: problem z licznikiem

Postprzez Adrian Surma » Pn, 12 sie 2013, 18:40

Witam,
z jakiego sterownika Pan korzysta i jaka jest częstotliwość załączania wejścia? Możliwe, że będzie potrzeba skorzystania z przerwań. Proszę umieścić program, który Pan napisał.
Na wszelki wypadek w załączniku wysyłam podstawowe programy zliczające impulsy na wejściu I0 dla serii JAZZ,M91 i Vision do MI0. Jeżeli jest to zupełnie nowy sterownik proszę na zaaktualizować OS, poprzedzając to pobraniem najnowszych OSów klikając -> HELP -> CHECK FOR UPDATES -> OPERATING SYSTEMS.
Załączniki
liczniki.zip
(145.32 KiB) Pobrane 820 razy
Adrian Surma
Adrian Surma
 
Posty: 142
Dołączył(a): Pt, 6 cze 2008, 07:17

Re: problem z licznikiem

Postprzez lis28 » Wt, 13 sie 2013, 07:15

Oczywiście, zapomniałem napisać.
Sterownik V350-35-TR20. Częstotliwość to zakres 0-10Hz
Pozdrawiam
lis28
 
Posty: 21
Dołączył(a): Pn, 12 sie 2013, 14:21

Re: problem z licznikiem

Postprzez Adrian Surma » Wt, 13 sie 2013, 07:19

Czy pobrał i zainstalował Pan nowe OSy ? Jak zachowują się programy, które wysłałem w poprzednim poście?
Adrian Surma
Adrian Surma
 
Posty: 142
Dołączył(a): Pt, 6 cze 2008, 07:17

Re: problem z licznikiem

Postprzez lis28 » Wt, 13 sie 2013, 07:32

Dobrze, już działa, po zaktualizowaniu do najnowszej wersji oprogramowania błędy już się nie pojawiają (zlicza prawidłowo).
Pozdrawiam
lis28
 
Posty: 21
Dołączył(a): Pn, 12 sie 2013, 14:21

Re: problem z licznikiem

Postprzez lis28 » Wt, 13 sie 2013, 09:55

Mam jeszcze jedno pytanie. Z jaką maksymalną częstotliwością mogę zliczać impulsy na wejściu HSC? Pytam, gdyż potrzebuję około 100 imp/sek a muszę wykorzystać HSC z "reload'em".
Pozdrawiam
lis28
 
Posty: 21
Dołączył(a): Pn, 12 sie 2013, 14:21

Re: problem z licznikiem

Postprzez Adrian Surma » Wt, 13 sie 2013, 09:59

Witam,
zgodnie z dokumentacją, w zależności od długości kabla:

Obrazek
Adrian Surma
Adrian Surma
 
Posty: 142
Dołączył(a): Pt, 6 cze 2008, 07:17

Re: problem z licznikiem

Postprzez lis28 » Śr, 14 sie 2013, 08:54

Dziękuję za pomoc : )
lis28
 
Posty: 21
Dołączył(a): Pn, 12 sie 2013, 14:21


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 15 gości