Witam,
mam problem z komunikacją po Modbus RS485 sterownika V560 (port 2) i falownika Danfoss Aqua VLT FC-202. Ustawienia Modbus: 9600, 8n1, przewód: skrętka w ekranie, długość 6m, próbowałem z terminacją i bez terminacji po obu stronach za pomocą przełączników wbudowanych w PLC i falownik. Podłączone piny 1 i 6 w PLC i 68 i 69 w falowniku. Próbuje odczytać parametr 1614 - prąd falownika. Używam w tym celu funkcji Read Holding Register (3) i otrzymuje status 4 i 5. Gdy podłącze sterownik do innego falownika np. LG iG5A (tylko żyła A i B) komunikacja działa bez problemu. Z drugiej strony gdy podłączę Pc z programem Modbus Tester poprzez konwerter USB/RS 485 do falownika Danfoss to również komunikacja działa bez problemu. Próbowałem zmieniać port 2 na port 1 - również bez zmian - cały czas status 4 lub 5. Zmienna SI116 wg mnie powinna mieć wartość 1ale w trakcie testu on-line jest cały czas wartość 0. Po przejściu do INFO do opcji monitorowania portów COM widać że gdy port 2 próbuje nawiązać połączenie ( dokonać odczytu rejestru) w wierszu Protocol zmienia sie napis z Modbus na Pcom a w wierszu RS type z RS485 na RS232. Próbowałem juz chyba wszystkich możliwych kombinacji, zamieniałem żyły A i B, zasilałem sterownik napięciem z zasilacza falownika, zmieniałem kable. Zastanawiam się jeszcze czy nie zmienić portu Com 2 na RS232 i zastosować konwerter RS232/RS485. Co o tym sądzicie?