Ilość impulsów z HSO

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Ilość impulsów z HSO

Postprzez 71tomek » Pn, 28 lip 2014, 21:08

Vision 120
Czy oprócz zadawania określonej częstotliwości na wyjściu HSO można również określić ilość impulsów? Np: Chciałbym wykonać jeden obrót osi silnika krokowego.
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34

Re: Ilość impulsów z HSO

Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 29 lip 2014, 08:16

Witam,

oczywiście można, jednak trzeba dopisać odpowiedni kod. Zadając odpowiednią częstotliwość HSO oraz czas trwania tego przebiegu możemy prosto wyliczyć ile impulsów zostanie wygenerowanych :
Kod: Zaznacz cały
<częstotliwość[Hz]> * <czas trwania[s]> = <ilość impulsów>
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Ilość impulsów z HSO

Postprzez 71tomek » Wt, 29 lip 2014, 09:02

Dziękuję za odpowiedź
No tak. Żeby to było takie proste... Częstotliwość (prędkość) może się zmieniać w trakcie obrotu. Rozwijając problem: wózek napędzany silnikiem krokowym jeździ od krańcówki do krańcówki, prędkość wózka można zmieniać w trakcie jazdy, wózek przyśpiesza i zwalnia po rampie. Chciałbym wyeliminować krańcówki czy jakieś pośrednie zliczanie impulsów czujnikiem na osi silnika (takie metody stosuję teraz). Rozumiem, że nie ma możliwości zadania wygenerowania określonej ilości impulsów ? Może jest jakiś PLC dedykowany do współpracy z silnikami krokowymi ?
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34

Re: Ilość impulsów z HSO

Postprzez Mateusz Sikorski » Wt, 29 lip 2014, 09:46

Witam,
no to tutaj będzie problem. Sterowniki z serii V120 nie mają dedykowanych bloczków do silników krokowych - tylko PWM. Seria V130 oraz V350 posiadają natomiast wyjścia PTO (sterowanie np. rampą) i tam jest już możliwość wyboru po ilu impulsach sterownik ma zatrzymać silnik.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 564
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08

Re: Ilość impulsów z HSO

Postprzez 71tomek » Pn, 4 sie 2014, 06:46

Jakie modele? Minimalne wymagania: 1xPTO , 1xHSI (enkoder) , 1x WYJ AN 0-10V , parę wejść i wyjść tranzystorowych.
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34

Re: Ilość impulsów z HSO

Postprzez GrzegorzS » Pn, 4 sie 2014, 12:08

Kontynuując myśl kolegi Mateusza, to najbardziej odpowiednim będzie V130-33-TRA22:
http://unitronics.com/Downloads/Support ... H-SPEC.pdf
GrzegorzS
 
Posty: 7
Dołączył(a): Pt, 25 paź 2013, 07:28

Re: Ilość impulsów z HSO

Postprzez 71tomek » Wt, 5 sie 2014, 20:15

Dziękuję.
A do jakiej częstotliwości pracuje HSO w tym modelu?
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34

Re: Ilość impulsów z HSO

Postprzez 71tomek » Śr, 6 sie 2014, 20:36

Przepraszam. Wszystko oczywiście jest w karcie katalogowej z linku.
71tomek
 
Posty: 116
Dołączył(a): Cz, 27 wrz 2012, 09:34