Jazz JZ20 - wprowadzanie wartości liczbowych.

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

Jazz JZ20 - wprowadzanie wartości liczbowych.

Postprzez wsmolkowicz » Pt, 17 mar 2017, 07:46

Witam,
To moje pierwsze kontakty ze sterownikami tej firmy więc moje pytanie może być naiwne. Używam na ekranie czterech pól do wprowadzania wartości typu integer. Po uruchomieniu sterownika mam mrugający kursor i mogę dokonywać modyfikacji. Po zatwierdzeniu ostatniej, jedyny sposób (jaki znalazłem) na powrót do trybu edycji, to długo trzymać klawisz "i", aż wejdzie się menu diagnostyczne i ponowne naciśnięcie "i" aby z niego wyjść. Wtedy znowu mam migający kursor i mogę edytować. Nie ma bardziej "cywilizowanej" metody? W większości paneli HMI wystarczy wcisnąć ENT i kursorem wybrać pole do edycji. Sposób na wciskanie "i" wydaje się mało ergonomiczny z punktu widzenia osoby obsługującej.
Pozdrawiam
Wiktor Smołkowicz
wsmolkowicz
 
Posty: 1
Dołączył(a): Pt, 17 mar 2017, 07:36

Re: Jazz JZ20 - wprowadzanie wartości liczbowych.

Postprzez Mateusz Sikorski » Pn, 20 mar 2017, 08:43

Witam,
wystarczy ustawić w danym ekranie skok do tego samego ekranu za pomocą np. przycisku ENTER.
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.
Mateusz Sikorski
 
Posty: 565
Dołączył(a): Śr, 13 lip 2011, 08:08


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości

cron