przez Mateusz Sikorski » Śr, 17 maja 2017, 07:14
Witam,
dokładnie tak. Proszę ustawić Sample Time oraz resztę parametrów na wartość "1". Przed włączeniem Auto-tune (proszę wybrać 3 Stages) proszę ustawić Set-Point, który jest osiągalny z punktu widzenia układu oraz znieść limity dla PV oraz CV (tzn Low Limit na najmniejszą wartość, jaką może Pan dać - najlepiej 0 w obu przypadkach oraz dla High Limit dać największą wartość, jaka może być osiągnięta, czyli dla wyjścia analogowe 4-20mA (12bitowego) byłaby to wartość 4095). A jak jest u Pana?
Mateusz Sikorski
Elmark Automatyka S.A.