Udało mi się w końcu "dogadać" na nastawach 19200,N,8,2. Przeżyłem przy tym małe dejavu - okazało się, że adresy wszystkich rejestrów fizycznie są zaniżone o 1 w stosunku do tego co podaje dokumentacja (swoją drogą ciekawe co dzieje się z adresem opisanym w dokumentacji H0000
). Kiedyś miałem podobny przypadek z komunikacją V280 z falownikiem L200 prod. Hitachi - adresy wejść / wyjść binarnych też były zaniżone o 1 (adresy rejestrów za to się zgadzały). Nie mam bladego pojęcia dlaczego, a pomoc techniczna zarówno Hitachi jak i LG pytana o to nabiera wody w usta, niemniej jednak falownik pracuje pod Unitronicsem już od ponad roku bez zarzutu. Wykluczyłbym w tym miejscu jednak PLC - wspomniany L200 pracuje w sieci z pięcioma regulatorami Lumela i w ich przypadku wszystko zgadza się w 100% z dokumentacją. Może ktoś z forumowiczów miał podobne przypadki?? Jeśli tak, to piszcie, oszczędzi to zawsze komuś czasu i nerwów.
Pozdrawiam,
Krzysiek.