problem z komunikacja

Pytania i odpowiedzi dotyczące sprzętu Unitronics

Moderatorzy: Marek Sikora, Mateusz Sikorski

problem z komunikacja

Postprzez CeZar85 » Śr, 22 lip 2009, 16:02

Witam wszystkich
Posiadam Vision 230 + V200-18-E1B. Chcialem dzis zaktualizwac program ale okazalo sie ze zadnym sposobem nie moge sie polaczyc z PLC. Wykluczylem usterke kabla oraz oprogramowania laptopa( na dwoch roznych probowalem). Wybierajac w downlaod wyskakuje kominikat open port 1- sending breake signal i znow open port 1 i wyrzuca komunikat o braku polaczenia. Konfiguracja komunikacji nie byla zmieniania wczesniej dzialala pozatym jest poprawna. Funkcje reset stop get plc status get com parameters nie odpowiadaja w ogole. Zachowanie jest takie samo jakbym w ogole kabla nie podpial do PLC.Wyglada na to ze obsluga portow padla... Czy da sie cos z tym PLC zrobic w stylu hard reset itp ? Nie chcialbym go do serwisu wysylac to droga przyjemnosc

pozdrawiam

michal
CeZar85
 
Posty: 4
Dołączył(a): Śr, 22 lip 2009, 15:52

Re: problem z komunikacja

Postprzez Agnieszka Siewiera » Cz, 23 lip 2009, 07:25

Witam,

Może Pan wyłączyć zasilanie i wyjąć baterię podtrzymującą pamięć RAM. Jeśli to nie pomoże proszę spróbować się skomunikować ze sterownikiem w trybie OS mode (trzymać klawisz I i załączyć zasilanie), a następnie wgrać nowy system operacyjny OS(V5.04(B05).
Jeżeli założymy, że ma Pan sprawny port w komputerze, to zostaje niestety tylko uszkodzenie portu w sterowniku i wysłanie PLC na serwis.
Rozumiem, że próbował się Pan skomunikować z PLC na obu portach..
Pozdrawiam

Agnieszka Siewiera
Agnieszka Siewiera
 
Posty: 42
Dołączył(a): N, 15 cze 2008, 14:27

Re: problem z komunikacja

Postprzez CeZar85 » Cz, 23 lip 2009, 15:44

Ah jednak pomoc osoby doswiadczonej pomogla:)Wgralem soft i juz dziala. Dziekuje Pani za pomoc.

Pozdrawiam
CeZar85
 
Posty: 4
Dołączył(a): Śr, 22 lip 2009, 15:52

Re: problem z komunikacja

Postprzez Agnieszka Siewiera » Pt, 24 lip 2009, 07:04

Ależ proszę:) Polecam się na przyszłość:)
Pozdrawiam

Agnieszka Siewiera
Agnieszka Siewiera
 
Posty: 42
Dołączył(a): N, 15 cze 2008, 14:27


Powrót do Unitronics



Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 7 gości