Witam
W linku ktory wstawilem jest do pobrania manual falownika V1000 gdzie dokładnie jest opisane sterowanie modbus, fakt faktem w języku angielskim ale to nie powinno stanowić problemu.
Ważne jest ustawienie kilku parametrów w falowniku
1. Czy zadawanie czestotliwości ma odbywać sie poprzez Modbus (pierwszy parametr na rysunku poniżej)
2. Czy sterowanie start stop ma sie odbywać poprzez Modbus ( drugi parametr )
Następpny parametr
Co ma wykonać falownik przy utracie komunikacji Modbus ( domyślnie tylko alarmowanie)
Prękość transmisji ( domyślnie 9600) dla ustawiania częstotliwosci w zupełnosci wystarczy
Adres falownika ( domyślnie 1F) W sterowniku V280 mozna tez zapisać w wersji heksadecymalnej
Funkcje obsługiwane przez falownik V1000
03H odczyt N rejestrów ( minimum 8 )
08H funkcja diagnostyczna
10H zapis N rejestrów ( minimum 11 max 41) W sterowniku V280 jest oznaczona jako 16( Preset holding register)
I teraz najważniejsze, rejestr odpowiedzialny za zadawanie częstotliwosci przez Modbus 2H
Wszystko jest w dokumentacji falownika, teraz pozostaje tylko łączyć i testować
Pozdrawiam
Andrzej